根據成套電氣設備故障現象分析故障原因,是查找電氣故障的關鍵。分析的基礎是電工基本理論,是對電氣裝置的構造、原理、性能的充分理解,是與故障實際的結合。
某一電氣故障產生的原因可能很多,重要的是在眾多原因中找出最主要的原因,並運用方法去排除故障。例如,某三相籠型異步電動機出現了不能運轉的故障,不論是什麼情況,最集中的表現是電動機不能工作,但故障不一定是在電動機,而可能是電源故障,也可能是電路故障或者是設備和元件故障等。
也就是說,同一種故障形式,故障的原因多種多樣。在這些原因中,到底是哪個方麵的原因使電動機不能運轉,還要經過更深入、更詳細的分析。再例如:如果電動機是第一次使用,就應從電源、電路、電動機和負載多方麵進行檢查分析;如果電動機是經修理後第一次使用,就應著手於電動機本身的檢查分析;如果電動機運轉一段時間突然不能運轉,就應從電源及控製元件方麵進行檢查分折。經過以上過程,進而確定電動機故障的具體原因。
故障的排除是維修人員的一項重要工作,要徹底排除故障,必須清楚故障發生的原因,更重要的是能從理論上分析、解決故障發生,要具有一定的專業理論知識,要掌握排除故障的方法。
(一) 電阻測試法
電阻測試法是一種常用的測量方法。通常是指利用萬用表的電阻檔,測量電機、線路、觸頭等是否符合使用標稱值以及是否通斷的一種方法,或用兆歐表測量相與相、相與地之間的絕緣電阻等。測量時,注意選擇所使用的量程與校對表的準確性,一般使用電阻法測量時通用做法是先選用低檔,同時要注意被測線路是否有回路,並嚴禁帶電測量。
(二) 電壓測試法
電壓測試法是指利用萬用表相應的電壓檔,測量電路中電壓值的一種方法。通常測量時,有時測量電源、負載的電壓,有時也測量開路電壓,以判斷線路是否正常。測量時應注意表的檔位,選擇合適的量程,一般測量未知交流或開路電壓時通常選用電壓的最高檔,以確保不至於在高電壓低量程下進行操作,以免把表損壞;同時測量直流時,要注意正負極性。
(三) 電流測試法
電流測試法是通常測量線路中的電流是否符合正常值,以判斷故障原因的一種方法。對弱電回路,常采用將電流表或萬用表電流檔串接在電路中進行測量;對強電回路,常采用鉗形電流表檢測。
(四) 儀器測試法
借助各種儀器儀表測量各種參數,如用示波器觀察波形及參數的變化,以便分析故障的原因,多用於弱電線路中。
(五) 常規檢查法
依靠人的感覺器官(如:有的電氣設備在使用中有燒焦的糊味,打火、放電的現象等)並借助於~些簡單的儀器(如:萬用表)來尋找故障原因。這種方法在維修中最常用,也是首先采用的。
(六) 更換原配件法
即在懷疑某個器件或電路板有故障,但不能確定,且有代用件時,可替換試驗,看故障是否消失,恢複正常。
(七) 直接檢查法
對在了解故障原因或根據經驗,判斷出現故障的位置,可以直接檢查所懷疑的故障點。
(八) 逐步排除法
如有短路故障出現時,可逐步切除部分線路以確定故障範圍和故障點。
(九) 調整參數法
有些情況,出現故障時,線路中元器件不一定壞,線路接觸也良好,隻是由於某些物理量調整得不合適或運行時間長了,有可能因外界因素致使係統參數發生改變或不能自動修正係統值,從而造成係統不能正常工作,這時應根據設備的具體情況進行調整。
(十) 原理分析法
根據控製係統的組成原理圖,通過追蹤與故障相關聯的信號,進行分析判斷,找出故障點,並查出故障原因。使用本方法要求維修人員對整個係統和單元電路的工作原理有清楚的理解。
(十一) 比較、分析、判斷法
它是根據係統的工作原理,控製環節的動作程序以及它們之間的邏輯關係,結合故障現象,進行比較、分析和判斷,減少測量與檢查環節,並迅速判斷故障範圍。
以上幾種常用的方法,可以單獨使用,也可以混合使用,碰到實際的電氣故障應結合具體情況靈活應用。
|
|