星形接法有助於降低繞組承受電壓(220V),降低絕緣等級。降低了啟動電流。缺點,電機功率減小。 所以,小功率電機4KW以下的大部分采用行星接法。大於4KW的采用三角形接法。
在我國一般3~4kW以下較小電機都規定接成星形,以上較大電機都規定接成三角形。當較大功率電機輕載啟動時,可采用Y-△降壓啟動(啟動時接成星形,運行時換接成三角形),好處是啟動電流可以降低到1/3。
三角形接法和星形接法,是不同係列的三相電機在不同狀態下的選擇。對於三角形接法的電機,線電壓等於相電壓,而星形接法的電機,線電流等於相電流。對於同一台電機,理論上可以選擇相對高電壓狀態下的星接,也可以選擇相對低電壓狀態下的三角形接法,一般情況下,當選擇雙電壓時,高電壓小電流狀態用於電機起動,即有效降低了電機的起動電流,對電機及電網都是一種保護;低電壓下用於運行,這是工頻電機比較常用的接法選擇模式。 而對於一些係列的電機,會按照功率的大小進行接法的區分,也有的電機會優先選擇星形接法。 基本係列籠型電機、繞線式低壓三相電機,按照電機的額定頻率3千瓦分界,即功率不超過3千瓦的小電機采用星形接法,其他功率電機定子采用三角形接法。小功率電機定子采用星形接法,是因為該類電機的繞組匝數較多,發生匝間絕緣故障的幾率要多一些,采星形接法可以有效降低電機繞組的相電壓,自然也就降低了繞組的匝間電壓,有效改善了電機繞組的可靠性。 而對於起重冶金電機,所有的定子繞組均采用星形接法,其主要的目的在於避免三角形接法可能導致的環流隱患。從繞組絕緣結構和性能分析,星形接法的電機,可以有效降低電機繞組的絕緣等級,而對於繞組絕緣性能要求較高的情況,星形接法的電機繞組質量可靠性會更好一些。 高壓電機一般都是星型接線方式,目的是避免電機繞組承受較高的電壓。星形接法中,線電流等於相電流,線電壓大於相電壓,是相電壓的約1.732倍;三角形接法時,線電壓與相電壓相等,線電流大於相電流的,是相電流的約1.732倍。因此,星接時電機繞組所承受的電壓相對較低。在高壓電機中,電流往往較小,而對電機的絕緣等級要求較高,因此采用星形接法電機的絕緣處理會相對經濟一些。 |