對於單台7.5KW的電動機我們要算需要多少平方的電線的問題,我認為這裏要考慮380V電源距電機的距離有多遠來決定,同時還要考慮我們所拖動電機的導線的材質,是鋁線還是銅線。三相380V,7.5KW,功率因數0.8的電動機額定電流Ie: Ie=7.5KW/(√3x380Vx0.8)=14.2A。下麵我來說說我對這個問題的看法。 7.5KW電機當距離電源比較近時所需的導線我根據我們單位生產車間裏的CA6140車床上所用的主軸電機就是7.5KW的,380V供電變壓器距離車間比較近,對於這種電機距離供電電源比較近的電路中,主電路導線的截麵積要根據電動機的容量來選配。對於7.5KW的三相異步電動機,定子繞組如果是三角形連接的話,它的工作電流應該在15.4A。對這種電機距離電源很近的場合,我們可以不用考慮線路的電壓損失,因此主電路的電線可以用1.5㎜2的銅線。對於控製電路導線一般采用BVR1㎜2的銅芯紅色軟導線;電機控製電路的按鈕線一般使用0.75㎜2的軟銅芯紅色線;所用的接地線一般采用截麵積不小於BVR1.5㎜2的黃綠雙色軟導線。
7.5KW電機當距離電源有段距離時所需的導線在很多情況下,我們在選用線徑的時候,不僅要根據電機的這些固有的數據,還要依據電機距離電源的遠近和使用線材的性質,同時還要考慮敷設電線的方式等多種因素要綜合考慮。如果電機的供電電源離的遠一些,比如有個百兒八十米的距離,再加上使用管線方式敷設,這時候我們選導線截麵積時就要留有餘量了。這時我們可以選用2.5㎜2的BV硬銅線。 如果需要通過公式得出的話,我們可以根據S=M/C▲Uc可以得出導線的截麵積,在電源與電機之間一百米按百分之五來計算;這裏的▲Uc是指線路允許的電壓損失;C是指計算常數,對於三相四線製來說這個值取77;M是指負荷矩,單位千瓦·米(KW·m)。帶入式子我們可以得到S=M/C▲Uc=7.5/77X0.05=1.95㎜2,為了留有餘量,因此我們可以取2.5㎜2的硬銅線。 這個式子隻是我們通過計算大概得到的理論值,在實際布線中還有很多變量的因素要考慮進去的,比如我們如果用鋁線的話,那麼C就應該取46.3了,另外還要考慮電線在工作過程中的溫升問題。如果距離更遠的話就需要考慮用4㎜2的BV硬銅線了。 電動機的功率是怎樣計算 答:單相電動機額定功率計算P=UIcosφ*η U—線電壓、I—線電流、φ—功率因數、η—電機效率 三相電動機額定功率計算P=1.732UIcosφ*η U—相電壓、I—相電流、φ—功率因數、η—電機效率 但電動機的實時功率是由負載決定的如果負載比較好測量也可用負載端的負載來計算: 對於轉動力矩的電動機:P=T*n/9550*η(P功率單位KW、T轉矩單位N、n轉速單位R/min)。 用於直線運行的電動機:P=F*V/102*η(F力單位N、V速度單位m/s) 提升機、升降機的功率計算:P=Q*qΔH/102ΔH(Q單位時間內輸送的質量kg/s、ΔH負荷輸送的高度) 水泵電機計算:P=QH/6.12η(P電機功率KW、Q水泵流量m/min、H揚程m) 步進電機功率計算:P=2πnM/60(P電機功率W、n轉速R/min、M力矩N·M) 當然在電機運行過程中我們一般對電流和電壓的監測是更為容易一些,但在負載率不一樣時功率因數也不一樣,隻能通過近似特性來估算。 |