雷竞技推荐码怎么获得

 找回密碼
 raybet12
查看: 2291|回複: 0
打印 上一主題 下一主題

7.5千瓦電機用多少平方的線嗎?距離多遠?怎麼算的?

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2022-5-13 21:20:53 | 隻看該作者 |隻看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
7.5千瓦電機用多少平方的線嗎?距離多遠?怎麼算的?
♣現在的YS係列有機座號有132s、132M、160M的7.5KW三相交流異步電動機,它們的極數不同,有2800轉(2極)、1400轉(4極)、940轉(6極),其額定電流為2極14.7A、4極15.5A、6極16.7A;經驗公式平均以一個千瓦2A電流來計算為15A。
1、按照工業最常用的銅芯安全載流量及功率計算需要選擇4mm2銅芯導線來敷設為佳。見下圖表所示
7.5千瓦電機用多少平方的線嗎?距離多遠?怎麼算的?

從圖表中可知它的安全載流量為25A,其在線電壓為380V時,可以最大承載功率為9.5KW。但考慮到工作的環境溫度和三相交流異步電動機的距離,或者是采用穿管敷設,它不可能滿打滿算,最好建議承載8000W。
2、敷設距離的計算
三相交流電路電流計算公式為I=P/√3×U×cosΦ,其中P功率用KW單位,U為電壓單位為伏特(V),cosΦ為功率因數,計算公式取值為0.88~0.85。這裏已經知道電動機額定功率為7.5千瓦,它的電流值為15A。
考慮導線電壓降,這裏假設4mm2銅芯導線距離為100米,就是控製交流異步電動機的配電箱到電機的距離造成的電壓損失;這裏有一個計算公式為△U=I×R,其中△U是導線的電壓降,單位為伏特(V),電壓降等於負載電阻值,電流計算單位為安培(A)。
有上述7.5KW電動機的估算電流值為15A,這裏計算導線電阻值R,單位為歐姆(Ω);用下麵一個計算公式即可,它為R=ρ×L/S,ρ是導體的導電係數,銅芯導線為0.0175,鋁芯導線為0.0283;L是導線的長度,單位為米(m);S是導線的截麵積,單位為平方毫米(mm2);計算時隻要將數據帶入計算公式△R=I×R。
用15A電流×0.0175×100米÷4mm2=15×0.4375=6.5625V,它是每一相電壓降,這個電壓降用在三相交流電源上必須再乘以一個根號3,那麼計算出來就是6.5625×1.732=11.36V。
供電公司的低壓配電正常範圍一般允許正負±5%,也就是說它的最低電壓380×0.05=19V,用380-19=7.5千瓦電機用多少平方的線嗎?距離多遠?怎麼算的?。從上麵的計算出來結果380-11.36=368.63來看,已經是電動機容許正常範圍之內的電壓了,可以正常使用的。