雷竞技推荐码怎么获得

 找回密碼
 raybet12
查看: 2505|回複: 0
打印 上一主題 下一主題

怎麼算電線能承受多大的電流?多大的線能承受多大的電流?電線通過最大電流計算方法

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2022-5-11 07:14:13 | 隻看該作者 |隻看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最大所能承受的電流是與電線的麵積、電線的材料、電線的溫度以及電線的敷設方法等很多因素都是由關係的,我們在這裏是很難用一個具體的計算公式把它定量地計算出來的。我根據平時在工作中所接觸的幾種電線的規格來說,一般對於銅芯的電線電纜來講,當截麵積大於或等於10mm2的時候,它的承載電流密度為4A到10A之間每個平方毫米;當電線的截麵積大於10mm2且小於25mm2的時候,電線的所承載的電流密度為每平方毫米在2.5A到5A之間;當電線的麵積大於35mm2時,它每平方毫米所承載的電流密度為1.5A到4A之間。
因此,對於我們常用的銅導線來說,1mm2的最大允許電流為9A;1.5mm2的最大允許電流為14A;2.5mm2的最大允許電流為28A;4mm2的最大允許電流為35A;6mm2的最大允許電流為48A;10mm2的最大允許電流為65A;16mm2的最大允許電流為91A,當電線的麵積達到25mm2的時候,它最大允許所承受的電流達到120A。
我舉一個前段時間我參與了一個地埋電纜的施工工作,關於地埋導線的允許載流量我們都是根據這樣的幾句順口溜來選擇電線的。“地埋導線保安全,載流數值要有限;截麵四至九十五,截麵倍數粗略算;四個平方按八倍,每增一級一倍減;二五、三五均四倍,五十、七十倍數三;最大截麵九十五,數值最小兩倍半;土壤溫度二十五,不是二五要折算;攝氏五度增兩成,四十五度七折算。”我們施工時就是按照這個非常實用的順口溜來選擇電線的接流量的。比如上麵說的“四個平方按八倍,每增一級一倍減”,它是說當銅電線的截麵積為4mm2的時候,允許通過電線的最大電流值為4X8=32A,如果截麵積要增加一檔的話,其倍數就要減小1,例如當增加兩檔的電線為10mm2,電線所允許的最大電流為【(8-2)X10】A=(6X10)A=60A。
怎麼算電線能承受多大的電流?多大的線能承受多大的電流?電線通過最大電流計算方法

又比如溫度對載流量的影響,“土壤溫度二十五,不是二五要折算;攝氏五度增兩成,四十五度七折算”。這句話的意思是當地埋電纜所在地的土壤溫度低於或者超過25℃時,那麼電線的載流量就需要進行折算後再給出所能承受的電流值,比如當地的土壤溫度是15℃時,對於16mm2的電線它所允許的最大電流為(8-3)X16=5X16=80A,又由於土壤的溫度為15℃,因此我們還得再乘以個1.12的係數,這時候的最大允許電流為1.12X80=87.6A,由此可見,電線能承受的最大電流值與很多因素有關,我們要考慮很多的方麵,如果計算的話也很複雜,我們在施工時一般都是按口訣,在配合有一些簡單的心算就可以輕鬆地得出數值。。
怎麼算電線能承受多大的電流?多大的線能承受多大的電流?電線通過最大電流計算方法


回複

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

雷竞技推荐码怎么获得 ( )

GMT+8, 2024-8-25 18:19

Powered by © 2011-2022 www.hazyshadow.com 版權所有 免責聲明 不良信息舉報

技術驅動未來! 雷竞技推荐码怎么获得—專業電工基礎知識雷竞技 pc版學習網站。

欄目導航: 工控家園 | 三菱plc | 西門子plc | 歐姆龍plc | plc視頻教程

快速回複 返回頂部 返回列表