微信用戶求助:為什麼要用中間繼電器控製交流接觸器,隻用交流接觸器不行嗎?⚡對於額定電流比較小的交流接觸器和控製線路簡單的控製電路中,隻用交流接觸器是可以滿足要求的。但對於 plc輸出控製或者是有電接點壓力、流量和時間作為控製對象的,直接用采集信號直接控製交流接觸器,或者控製額定電流比較大的交流接觸器就不適合了。因為大功率交流接觸器的線圈匝數多,屬於電感性負荷,接通或者斷開不適合一些比較低電壓小電流的 傳感器,容易損壞這些設備,更不要說工業PLC控製對象。而體積小,功率小的中間繼電器,它線圈電感量相對小很多,所以使用它們安全可靠。
雖然從交流接觸器和中間繼電器的結構來看,它們兩者之間都有吸合線圈、鐵芯、常閉常開觸點等,但它們的主要作用是不一樣的。 交流接觸器上主觸頭主要控製對象是不同功率的三相交流 電動機,來實現交流電動機的啟動、停止和正反轉,而交流接觸器的常閉常開觸點是控製電路中完成啟動、鎖住、停止狀態任務的。
♦交流低壓接觸器的工作原理與直流接觸器的工作原理相同,不同之處 在於交流低壓接觸器的吸引線圈由交流 電源供電,而直流低壓接觸器的吸引線圈由直流電源供電。另外,由於通入直流低壓接觸器線圈是直流電,而直流電是沒有瞬時值的,故在任意時刻有效值都是相等的,沒有過零點。當直流低壓接觸器線圈通電後,線圈電流產生磁 場,使靜鐵芯產生電磁吸力吸引動鐵芯,並帶動觸點動作,動斷觸點斷開,動合觸點閉合,兩者是聯動的。當線圈斷電時,電磁吸力消失,銜鐵在釋放彈簧的作用下釋 放,使觸點複原。
♦而中間繼電器主要任務是起信號傳遞與轉換作用,所以它的觸頭容量都比較小,一般在5A左右,有它可實現多路控製,並且將小功率的控製信號轉換成為大容量的觸點動作。中間繼電器觸點多,一般有四對觸點(四個常開四個常閉觸點),可以擴充對其他 電氣設備的控製對象與作用。
另外一些直流(綠色發光 二極管指示為中間繼電器)/交流(紅色發光二極管指示為交流中間繼電器)小型中間繼電器,它采用底座插入,外殼采用透明塑料封閉,並且它們動作都非常明顯,有一個公共接線柱和對應的常閉/常開觸點,一旦出現問題也非常簡單的更換它們。
以中間繼電器來說說它的七大作用; ①代替小型接觸器,中間繼電器的觸點具有一定的帶負荷能力,當負載容量比較小時,可以用來替代小型接觸器使用作用。 ②增加接點數量,在電氣控製係統中,一個接觸器的接點需要控製多個接觸器或其他元件時,可以在線路中增加一個中間繼電器。 ③增加接點容量,在控製線路中使用中間繼電器來控製其他負載可達到擴大控製容量的目的。 ④轉換接點類型,在工業控製線路中可以將一個中間繼電器與原來的接觸器線圈並聯,用中間繼電器的常閉接點去控製相應的元件,用作開關。 ⑤一些電氣元件的通斷使用中間繼電器用其接點的開閉來控製,從而達到控製消磁線圈通斷的作用。⑥轉換電壓,控製線路中電壓是DC24V,而電磁閥的線圈電壓AC220V,安裝一個中間繼電器,可以將直流與交流、高壓與低壓分開。 ⑦消除電路中的幹擾,在內部加入一個中間繼電器,可以達到消除幹擾的目的。 |