熱繼電器的常閉觸頭沒有閉合?啟動按鈕接觸不良?難道是接觸器的線圈壞了?

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2022-4-9 23:03:27 | 隻看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個朋友打電話告訴我他的衝床啟動不起來了,我到現場一看,就是用一個接觸器、一個繼電器、一個LA4——2H的按鈕組成的磁力啟動器。
“這個好修,十分鍾搞定”我在心裏想。
按了一下啟動按鈕,果然開不起來。控製電源是從接觸器上取的兩相火線,沒有經過保險。一相去了啟停開關,回來一根啟動線和一根自鎖線,啟動線進入接觸器線圈的A1接線端子。另一相經過熱繼電器的常閉觸頭直接進入接觸器的線圈A2接線端子。這種情況如果是控製電源缺相,就一定不能啟動。萬用表不在身邊,用氖管電筆測量了一下接觸器上的三相電源。氖管發亮一致,不像是缺相。
“熱繼電器的常閉觸頭沒有閉合?”,這個問題也經常發生。直接把熱繼電器上兩根控製線頭短接起來,還是不能啟動。熱繼電器的原因排除了。
“啟動按鈕接觸不良?”,必須得用萬用表了。把萬用表拿過來,打到交流電壓檔位,把接觸器A2接線端子上的線拆下來,一隻表筆接接觸器的啟動線,另一隻表筆接控製電源的另一相。按下啟動按鈕,表上顯示400伏。按鈕沒事,控製電源不缺相。
“這是咋啦?難道是接觸器的線圈壞了?”,把萬用表打到R✘100檔位,測量接觸器的線圈電阻,500歐姆左右,線圈應該是沒有問題的。
線圈控製電壓正常,電阻正常,為啥不吸合呢?
老板有些電工常識,他說是不是電源開關缺相啊?我拿萬用表量了一下接觸器上的三相電,兩兩之間都是400伏。又量電源開關的出線側,兩兩之間也都是400伏。我否定了電源開關缺相的可能。
“換個接觸器吧?”,老板說。“接觸器不像壞了的樣子啊”我說。“換一個試試吧?”老板還在堅持。好吧,換一個,原來的接觸器是CJT1——20係列的,沒有同規格的,換一個CJX10——10的吧,就是安裝孔不一致了,先用一個螺絲固定吧。
接完線上電試驗,問題依舊,還是不吸。
“這台設備和另外一台設備使用一個電源,前幾天另外那台設備出現了電源缺相的問題,我把那台設備的電源線接到另一個開關上去了,這台衝床還是使用的原來的電源”,這時候老板突然這樣說。我恍然大悟,應該是電源的問題。
檢查了一下這路電源的來路,發現有一段是埋在地下的。估計是有接頭氧化或者別的原因導致的一相電源虛接。把衝床的電源線接到一個確認三相電壓正常的空氣開關上再試,啟動正常了。
問題搞明白了,就是電源線的一相虛接。沒有負載的時候,用萬用表測量電壓正常,一旦線路有負載,電壓就達不到了。實在是沒有想到啊。
換上的接觸器因為安裝孔不一致,隻用了一個螺栓固定,不是很牢固。又把原來的接觸器再換回去。
一頓折騰,計劃十分鍾幹完的活,愣是持續了三四十分鍾。慚愧,慚愧呀。