首先可以明確的是:帶負載接通與分斷 電動機主電路的交流 接觸器的故障率確實是很高的,其原因有以下幾個方麵。 1、由於 交流接觸器較為頻繁帶負載接通與分斷電動機的主電路,電動機的啟動電流是它的額定電流4—7倍,即使是降壓啟動其啟動電流也達2—4倍以上,如果選用交流接觸器的觸點額定電流過小的話就肯定經常燒了。 2、現在機電市場上國產的 電氣器件大多數質量不是很可靠,所標注的耐壓值與過流值名不符實。也是造成交流接觸器經常燒的原因之一。 3、現在有部分 電工比較重理論數據、忽略實踐經驗,選用交流接觸器觸點容量時隻按照書本上說的電動機額定電流的一點幾倍來選用。 綜合上述1、2兩點原因,我認為選用電動機用交流接觸器的觸點容量最小也要是電動機額定電流的3倍及以上。 也就是說;如果電動機額定電流20A的話、就要選用觸點額定電流60A的交流接觸器。因為交流接觸器隻是接通與分斷電動機主電路的器件、而不是保護電動機的器件。 所以選用觸點容量較大的交流接觸器控製電動機來減少故障率,另外裝設合適的 熱繼電器或電動機保護器來保護電動機才是能夠保障電動機安全運行。 4、很多工廠電工明明知道選用交流接觸器觸點額定電流要遠大於電動機的額定電流、才能延長它的壽命及運行可靠,也明明知道控製電動機的交流接觸器經常燒壞是上述的原因。 他們就是不更換觸點容量較大的交流接觸器來減少故障率,其原因是;工廠老板可能是不懂得電氣方麵知識的人,如果廠裏麵的設備電氣部分極少故障的話,你這個電工就不值錢了。這個也是交流接觸器經常燒的因素之一。 |