因為NX MCD跟 opc通信點數一多就會卡死後來發來 plcADV跟NX MCD通信點數多也不會卡而且刷新時間比OPC還快果斷不用OPC直接用PLCADV跟 三菱plc通信
1.三菱QPLC設置IP:192.168.10.11及ASC報文方式 2.設置對應端口6010
3.把IP及PROT對應設置,先把Socket connet管腳設為true再把Start_PBt管腳設為true 4.打開DB塊MCD,X區Array跟三菱M12000會自動刷新
西門子的PLC仿真的挺方便的,其他日係都像都仿真不了SOCKET
源碼MC_ASC.DOC下載好後檔名改為MC_ASC.scl就可以導入到TIA16