單相電能表如果額定電流不能滿足負載情況下(一般為80A),需要外加一隻低壓電流 互感器來擴充電能表的計量能力(實際計量電量要按照 電流互感器的倍率乘以數字倍數)。 ♦電能表計量表中是通過電流線圈和電壓線圈疊加原理計量的,最好是選擇購買有脫扣連接片的單相電能表,將電壓線圈的連接片拆除,讓電能表的電壓線圈連接片直接接至火線上,這樣才能保證電能表計量準確,否則電流互感器的S2一點都是不能接保護 接地線的,它相當於短路了。如果是有內部連接片的,無法拆除,也要引入一根火線至電能表的①號接線端,保證電壓線圈的額定電壓,這樣才不算偷電。但它是不能滿足將電流互感器的S2接地的。
低壓電流互感器型號及外形各異,但其功能是一樣的。例如LMZJ1- 0.5型電流互感器,它主要用於戶內,供額定電壓為0.5 KV及以下,額定頻率為50 Hz的交流電路中作為電流電能測量或監控用,產品為澆注式電流互感器,采用底板固定安裝方式。 如果是細心的 電工師傅,因為經驗積累,他知道低壓電流互感器上有P1/P2和內部繞製漆包線的S1/S2;事實上低壓電流互感器就是一台工作在短路狀態下的升壓變壓器。沒有規矩不成方圓,夯實安全基礎,安全用電。 ♦常用的電流互感器二次側額定電流為5A,所以要求配用電能表的電流量程也應為5A,這裏本人以德力西DDS606型單相電能表接線圖來說,它 二次側的S1下端接電能表的①號端子,二次側S2下端接電表的②號端子。
電能表的③號端子接 電源的零線進,零線的出從④號端子接出至負載零線,如圖下所示
♦注意:對於預付費遠程通訊抄表的單相智能電能表不能滿足要求;如果單相電表內的連接片沒有斷開,S2是禁止接地的,要是電表內的連接片已經拆除,那麼S2應該接地。 單相電能表的接線有①、②、③、④,四個接線端子,有的電能表連接片也有標注為⑤的,這樣就可以將脫扣連接片拆除後單獨接火線來給電壓線圈供電。見下圖所示
♠這裏涉及到一個問題,就是電流互感器為什麼要接地? 答: 電流互感器的一次側繞組匝數很少,甚至隻有一匝,導線截麵積很大。二次側繞組的匝數很多(匝數由變流比而決定)。一次側繞組串聯接在 電力主線路中(P1進/P2出),而二次側繞組的S1/S2接在電能表的電流繞組、測量儀表、 繼電保護裝置及指示電路中。見下圖所示。 電流互感器的二次側的S2接地,實際上是防止互感器內部的一次側高壓由於其它原因,使絕緣擊穿,高壓串入二次低壓側,對矽鋼片(鐵芯)或二次側的線圈形成回路,對人體安全構成威脅而設置的。 如果在安裝電流互感器的時候沒有按照規矩辦事,P1為電源的進的方向,P2為至線路負載方向,即使是二次側接地了,也會對人體安全構成威脅。這是因為變壓器在工作時的瞬間參考方向中有一個同名端與異名端,生產電流互感器的廠家都是按照規定將S1設置為接地保護端子,正是由於這種原因,在幾個以上的電流互感器安裝中,也不可以混淆S1、S2的任意接地情況。 線路中電流互感器一次側帶電時,無論什麼在情況下都不允許二次側線圈開路。這是因為在正常運行情況下,電流互感器的一次磁勢與二次磁勢基本平衡,勵磁磁勢很小,鐵芯中的磁通密度和二次線圈的感應電勢都不高,當二次開路時,一次磁勢全部用於勵磁,鐵芯過度飽和,磁通波形為平頂波,而電流互感器二次電勢則為尖峰波,因此二次側繞組線圈將出現高電壓,對人體及設備安全帶來危險。 電流互感器在運行時,若需要二次側拆裝儀表,必須首先將電流互感器的二次側S1、S2用導線短接起來。為了防止開路,電力安全規程中嚴格規定,在電流互感器二次側不允許裝設熔斷器或刀閘開關的。 ♦注意事項則安全更有保障 ◆互感器可垂直或水平安裝,安裝時須將S2端子接地; ◆連接互感器的二次導線截麵積推薦不小於2.5平方毫米; ◆互感器再運行時嚴禁二次繞組開路,以防產生高電壓,對設備和人身造成傷害; ◆互感器的安裝場地應該幹燥通風,無侵蝕性和爆炸性的介質; ◆互感器要周期性檢定,對檢定不合適的產品應進行維修或更換。 |