變壓器額定電流及保護定值計算
一、高低壓側電流計算,變壓器容量/電壓等級/1.732*額定電流
例如:變壓器容量為1000kVA
高壓側電流:1000/10/1.732=57.736A
低壓側電流:1000/0.4/1.732=1443.418A
二、變壓器高壓側保護定值計算:
例如:變壓器容量為1000kVA,已知變壓器高壓側電流為57.736A
選用電流互感100/5,倍率為20倍,二次側電流計算方法:57.736/20=2.8868A

回複

使用道具 舉報

沙發
 樓主| 發表於 2022-3-3 19:03:25 | 隻看該作者
變壓器保護定值計算實例
注:二次額定倍數考慮因素為電纜大小、長短及負荷性質所決定,一般情況下選取最小倍數。