微信用戶求助:橋式吊機主鉤電機發出嗡嗡響聲,經檢查發現電機主接觸器有一對觸點接觸不良,老電工直接用一根導線短接接觸不良的觸點,使設備很快正常運行。發現這種方法還是很不錯,在爭分奪秒的情況下可以簡短維修時間,你在維修中會使用這種方法嗎?
如果是我遇到這種情況也會這麼幹,這是及時恢複生產的好辦法,等到正常停工後再去更換。
因為即使有備件,更換接觸器也要用不少時間,而且在沒有備件的情況下,那就要非正常停工更長時間。維修電工應在保證安全的情況下,以保障生產為前題。接觸器三對主觸頭一對短接直通,既不影響使用也不影響安全,這樣雖然在停機狀態電機依然帶電,但橋式起重機(行車)不在地麵上,一般人接觸不到,而檢修人員會斷開電源開關後才去修理。
其實對小噸位的行車,本來就設計成隻斷兩相電,其中一相直通電動機如下圖。
這是用凸輪控製器直接控製繞線式電機的電路圖,其中X2這一相不經凸輪控製器直接進入電機D。實物圖如下
可見兩個滅弧罩下都隻有二對觸頭,這是控製電機正反轉的四對主觸頭。
另一種控製器如下圖,同樣用四對(藍色)主觸頭控製電機正反轉。
因此在起重機上當接觸器損壞一對主觸頭後,把其短接直通,及時恢複生產沒必要大驚小怪,是一種正常的應急維修。
|
|