中間繼電器,集成電路型,作為老式DZ-200係列電磁式中間繼電器的替代產品,其穩定性,動作速度均優於老式電磁繼電器;現多用於大型櫃體的新建和改造項目中;其安裝方式分為板前和板後兩種形式,櫃體開孔,則需采用板後安裝的方式;
中間繼電器原理
線圈通電,動鐵芯在電磁力作用下動作吸合,帶動動觸點動作,使常閉觸點分開,常開觸點閉合;線圈斷電,動鐵芯在彈簧的作用下帶動動觸點複位,繼電器的工作原理是當某一輸入量(如電壓、電流、溫度、速度、壓力等)達到預定數值時,使它動作,以改變控製電路的工作狀態,從而實現既定的控製或保護的目的。在此過程中,繼電器主要起了傳遞信號的作用 。
中間繼電器和交流接觸器接線圖
中間繼電器的作用
1.代替小型接觸器
中間繼電器的觸點具有一定的帶負荷能力,當負載容量比較小時,可以用來替代小型接觸器使用,比如電動卷閘門和一些小家電的控製。這樣的優點是不僅可以起到控製的目的,而且可以節省空間,使電器的控製部分做得比較精致。
2.增加接點數量
這是中間繼電器最常見的用法,例如,在電路控製係統中一個接觸器的接點需要控製多個接觸器或其他元件時而是在線路中增加一個中間繼電器。
3.增加接點容量
我們知道,中間繼電器的接點容量雖然不是很大,但也具有一定的帶負載能力,同時其驅動所需要的電流又很小,因此可以用中間繼電器來擴大接點容量。比如一般不能直接用感應開關、三極管的輸出去控製負載比較大的電器元件。而是在控製線路中使用中間繼電器,通過中間繼電器來控製其他負載,達到擴大控製容量的目的。
4.轉換接點類型
在工業控製線路中,常常會出現這樣的情況,控製要求需要使用接觸器的常閉接點才能達到控製目的,但是接觸器本身所帶的常閉接點已經用完,無法完成控製任務。這時可以將一個中間繼電器與原來的接觸器線圈並聯,用中間繼電器的常閉接點去控製相應的元件,轉換一下接點類型,達到所需要的控製目的。
5.用作開關
在一些控製線路中,一些電器元件的通斷常常使用中間繼電器,用其接點的開閉來控製,例如如彩電或顯示器中常見的自動消磁電路,三極管控製中間繼電器的通斷,從而達到控製消磁線圈通斷的作用。
6.轉換電壓
7.消除電路中的幹擾
調試方法
1.機械調整:
a. 用手將電磁鐵的唧子按到吸合位置,延時機構應立即啟動,直至延時觸點閉合為止,此時瞬動觸點應可靠轉換。
b. 釋放唧子時(在工作位置)動觸點應迅速返回原位,瞬動動斷觸點閉合,動合觸點應斷開。
c 檢查繼電器內部接線的牢靠程度及所有螺釘,螺母是否緊固。
d. 當唧子吸入電磁鐵時,唧子端部的動片不得與延時機構中的扇形齒板相碰,若相碰時,可將動片下移至適當位置,然後將螺釘固緊。
e. 當兩副主觸點的指針指示在零位時, 第一副動觸點的中心應與滑動主觸點的中心相切。第二副動觸點的中心應與終止主觸點的中心相切(目視),並有不小於0.5mm的超行程。
f. Γ形動板在任何位置,均應使瞬動切換觸點的動斷觸點可靠斷開(兩觸點距離不得小於1.5mm),動合觸點可靠閉合(超行程不小於0.5mm)。
2.電氣性能校驗及調整:
a. 動作電壓:在70%額定電壓下衝擊地加電壓於繼電器線圈,此時繼電器應可靠地動作,若動作電壓過高,應檢查塔形彈簧彈力是否過強,唧子在黃銅管內磨擦是否較大,瞬動動合觸點壓力是否過大,應調整瞬動觸點壓力,以便達到動作電壓。
注:DS–21/C~DS–24/C加75%額定電壓;DS–25~DS–28加85%額定電壓。
b. 返回電壓:當繼電器電壓降至5%額定電壓,繼電器不能可靠返回原位時,應檢查唧子與銅管之間摩擦是否過大,塔形彈簧彈力是否較弱,動觸點與靜觸點超行程是否過大,如果是,均應適當調整或更換。
c. 動作時間檢驗:
⑴ 延時一致性:在同一整定點上10次測量中最大與最小值之差,不應超出表2規定。
⑵ 整定值誤差:10次測量平均值與整定值之差不應超過表3規定。
d. 觸點工作可靠性檢驗:檢驗根據實際所帶負荷情況檢查滑動、瞬動及終止觸點工作的可靠性,觸點在閉合和斷開中不應發生火花和弧光。
5 訂貨須知
定貨時請指明繼電器的型號、名稱、額定電壓值及安裝方式。
|
|