2021年11月28號,入口2號線不能自動上卷。原因是。測量鋼卷卷徑的 傳感器支架被行車調運時碰撞,導致數據異常。準備更換倍加福超聲波傳感器。但是需要重新設置超聲波傳感器範圍參數。程序中查找到的範圍是187.83~1995.84。此前維護 電腦中已經安裝準備好ultra 3000軟件,該軟件支持,中英文,使用很方便。但是現在傳感器怎麼也與電腦通訊不上。不斷報錯.顯示不能初始化傳感器!還有讀信號超時報警。
該通訊線一頭連接超聲波傳感器,一頭是com口,與電腦進行連接。超聲波另外配有兩線製的 電源線。
通過不斷對兩根線進行插拔,重新進行通訊,問題也沒有得到解決。
重啟電腦和通訊軟件也無法解決。
關閉電腦,對com口的扁平通訊端進行重新插拔連接。原來的是匹配的com1和com4,這兩個接口之中進行2選1,還是始終通訊不上,最後重新匹配了一個com2接口,終於可以正常通訊上。 然後在軟件中對相關參數及數據模式(上升型)設置完後,終於可以正常使用! |