雷竞技推荐码怎么获得

 找回密碼
 raybet12
查看: 1308|回複: 0
打印 上一主題 下一主題

西門子PLC設備故障排查經驗分享

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2021-12-3 11:24:57 | 隻看該作者 |隻看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      涉及通訊的項目需要我們調試過程中非常細心、小心,有時候越是主觀認為不可能出問題的地方,越可能存在問題,因為自信不會出問題,往往導致忽視一些問題,耽誤故障排查,近期因為個人疏忽、加上自信通信程序不會出問題,造成了一次現場耽誤設備起機,多人排查一晚上,最後發現是我程序問題。

      這是一個改造項目,現場的CPU315-2DP已經使用超過15年,因為客戶無改造計劃,目前仍在使用,CPU315-2DP做DP主站,200smart做DP從站替換原來的200CN,300plc的MPI口上掛的第三方的GP觸摸屏,無源程序現場也無法上載、修改,dcs同時做了國產化改造,改成了國產某DCS廠家的組態,如下:
         西門子PLC設備故障排查經驗分享

       這樣200smart 的程序就需要與300PLC通訊的同時,即要考慮信號狀態與GP觸摸屏的組態一致,同時要與DCS的組態一致,這種改造項目就容易出問題。
       200Smart 有一路DI信號發生改變,就地設備備妥和故障使用同一DO送至PLC,原來應該是備妥和故障分開的;觸摸屏組態的設備故障,故障為1時報警,為0時正常;所以我在200SMART中把通訊狀態位取反後送300PLC,觸屏顯示故障狀態正常了,與300主站試驗其他的指令、狀態都正常後,由於DCS改造時間長就回公司了。
       結果設備投運時DCS上無法正常啟動,300主站觸摸屏啟動正常,狀態也正常,無報警,我就想當然的認為時DCS改造問題,與我無關。
       客戶在DCS側查了1個多小時沒發現問題,與改造前的組態一致,後來又找我說懷疑我這邊問題,說收不到備妥信號,邏輯禁止了啟動指令,這才發現DCS原來使用的備妥信號,1為備妥,0為故障,肯定與我將GP對應的點位取反有關係,不在現場還要盡快解決,怎麼辦?
       後來我查通訊點表,發現還有其他的狀態為,如遠控/本控狀態,結合故障狀態,一起實現備妥信號,遠控無故障即為備妥。DCS了解我下位隻有一個信號後也就隻能這樣改了,修改後係統正常。
       所以,編程調試需要我們大家細心,關注每一個細節,盡量正確帶載調試機會,否則出現緊急問題很麻煩!
來源:西門子工業技術論壇

回複

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

雷竞技推荐码怎么获得 ( )

GMT+8, 2024-8-28 03:20

Powered by © 2011-2022 www.hazyshadow.com 版權所有 免責聲明 不良信息舉報

技術驅動未來! 雷竞技推荐码怎么获得—專業電工基礎知識雷竞技 pc版學習網站。

欄目導航: 工控家園 | 三菱plc | 西門子plc | 歐姆龍plc | plc視頻教程

快速回複 返回頂部 rayben