1.熱繼電器的選用
熱繼電器的保護對象是電動機,故選用時應了解電動機的技術性能、啟動情況、負載性質以及電動機允許過載能力等。
(1)長期穩定工作的電動機
可按電動機的額定電流選用熱繼電器。取熱繼電器整定電流的0.95~1.05倍或中間值等於電動機額定電流。使用時要將熱繼電器的整定電流調至電動機的額定電流值。
(2)應考慮電動機的絕緣等級及結構
由於電動機絕緣等級不同,其的容許溫升和承受過載的能力也不同。同樣條件下,絕緣等級越高,過載能力就越強。即使所用絕緣材料相同,但電動機結構不同,在選用熱繼電器時也應有所差異。例如,封閉式電動機散熱比開啟式電動機差,其過載能力比開啟式電動機低,熱繼電器的整定電流應選為電動機額定電流的60~80%。
(3)應考慮電動機的啟動電流和啟動時間
電動機的啟動電流一般為額定電流的5~7倍。對於不頻繁啟動、連續運行的電動機,在啟動時間不超過6s的情況下,可按電動機的額定電流選用熱繼電器。
(4)若用熱繼電器作電動機缺相保護,應考慮電動機的接法
對於Y形接法的電動機,當某相斷線時,其餘未斷相繞組的電流與流過熱繼電器電流的增加比例相同。一般的三相式熱繼電器,隻要整定電流調節合理,是可以對Y形接法的電動機實現斷相保護的。對於Δ形接法的電動機,其相斷線時,流過未斷相繞組的電流與流過熱繼電器的電流增加比例則不同。也就是說,流過熱繼電器的電流不能反映斷相後繞組的過載電流,因此,一般的熱繼電器,即使是三相式,也不能為Δ形接法的三相異步電動機的斷相運行提供充分保護。此時,應選用JR20型或T係列這類帶有差動斷相保護機構的熱繼電器。
(5)應考慮具體工作情況
若要求電動機不允許隨便停機,以免遭受經濟損失,隻有發生過載事故時,方可考慮讓熱繼電器脫扣。此時,選取熱繼電器的整定電流應比電動機額定電流偏大一些。
熱繼電器隻適用於不頻繁啟動、輕載啟動的電動機進行過載保護。對於正、反轉頻繁轉換以及頻繁通斷的電動機,如起重用電動機則不宜采用熱繼電器作過載保護。
2.熱繼電器的安裝
熱繼器安裝的方向、使用環境和所用連接線都會影響動作性能,安裝時應引起注意。
(1)熱繼電器的安裝方向
熱繼電器的安裝方向很容易被人忽視。熱繼電器是電流通過發熱元件發熱,推動雙金屬片動作。熱量的傳遞有對流、輻射和傳導三種方式。其中對流具有方向性,熱量自下向上傳輸。在安放時,如果發熱元件在雙金屬片的下方,雙金屬片就熱得快,動作時間短;如果發熱元件在雙金屬片的旁邊,雙金屬片熱得較慢,熱繼電器的動作時間長。當熱繼電器與其它電器裝在一起時,應裝在電器下方且遠離其它電器50mm以上,以免受其它電器發熱的影響。熱繼電器的安裝方向應按產品說明書的規定進行,以確保熱繼電器在使用時的動作性能相一致。
(2)使用環境
主要指環境溫度,它對熱繼電器動作的快慢影響較大。熱繼電器周圍介質的溫度,應和電動機周圍介質的溫度相同,否則會破壞已調整好的配合情況。例如,當電動機安裝在高溫處、而熱繼電器安裝在溫度較低處時,熱繼電器的動作將會滯後(或動作電流大);反之,其動作將會提前(或動作電流小)。
對沒有溫度補償的熱繼電器,應在熱繼電器和電動機兩者環境溫度差異不大的地方使用。對有溫度補償的熱繼電器,可用於熱繼電器與電動機兩者環境溫度有一定差異的地方,但應盡可能減少因環境溫度變化帶來的影響。
(3)連接線
熱繼電器的連接線除導電外,還起導熱作用。如果連接線太細,則連接線產生的熱量會傳到雙金屬片,加上發熱元件沿導線向外散熱少,從而縮短了熱繼電器的脫扣動作時間;反之,如果采用的連接線過粗,則會延長熱繼電器的脫扣動作時間。所以連接導線截麵不可太細或太粗,應盡量采用說明書規定的或相近的截麵積。
3.熱繼電器的調整
投入使用前,必須對熱繼電器的整定電流進行調整,以保證熱繼電器的整定電流與被保護電動機的額定電流匹配。例如,對於一台10kW、380V的電動機,額定電流19.9A,可使用JR20-25型熱繼電器,發熱元件整定電流為17~21~25A,先按一般情況整定在21A,若發現經常提前動作,而電動機溫升不高,可將整定電流改至25A繼續觀察;若在21A時,電動機溫升高,而熱繼電器滯後動作,則可改在17A觀察,以得到最佳的配合。
|
|