嬌氣的伺服電機

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2021-11-20 16:54:06 | 隻看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         公司一台鋸床采用西門子S7-315plc、精智觸摸屏、CU320-2DP控製S120變頻器,夾鉗進給通過西門子伺服電機驅動,清一色的西家正牌軍。吃五穀雜糧,再好的配置也不能做到百毒不侵啊,一天突然出現夾鉗進給伺服電機過熱報警,為了判斷是機械還是電氣的故障,將電機拆下,瞅了一眼聯軸器變形了,暗自慶幸沒我什麼事了。由於聯軸器配合比較緊,估計機械拆裝時乒乓一頓野蠻操作,上電測試出現編碼器硬件故障,他們機械爽了,我們電氣苦逼了,趕緊聯係外委維修吧!西門子區域供應商真給力,1天就維修完成了,靜等第二天電機送回來。
         但是天有不測風雲,疫情突然爆發,全城**,快遞也停運。沒招了,生產催得急,領導頂不住壓力,要求從另一台設備拆相同型號的電機,先保證這台設備可以運轉。雖然心裏一萬個不願意,但是服從命令是維修人員的天職,禍不單行,拆下電機發現聯軸器不一樣,原來的聯軸器隨電機一起發走了,緊急測繪加工一個聯軸器。安裝完電機,上電顯示軸沒有參考點的報警,按下急停,輸入操作的權限,進入機床製造商開發的軸設定畫麵,按軸回參考點,確無法執行回參考點。
         好事多磨難啊,PG打開starter聯機CU320,發現除了參考點報警,還有軸識別報警,降低參數P9906拓撲比較等價(由0改為3),然後再執行回參考點,終於可以回參考點了。軸參考點位置變化,還需要修改軟限位,將軸移動到機械零點位置,重新設定一遍參考點,完活!