變壓器接地電阻測量方法

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2021-11-5 16:00:45 | 隻看該作者 |隻看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  首先要了解規範要求100千伏安以下的變壓器接地電阻不應大於10歐,100千伏安及以上的變壓器不應大於4歐,但由於接地極長期埋在地裏,容易受土壤的侵蝕而損壞,從而使接地電阻增大,因此對變壓器的接地電阻應定期測量。
  一、測量變壓器的接地電阻大多用絕緣電阻表,測量方法如下:
  ▲測量前的準備工作

  1.應選在幹燥的天氣進行。
  2.測量前在采取必要的安全措施後,拆開變壓器上與接地極的連接點。
  3.將兩根長度分別不短於500毫米的接地針分別插入地下,使它們不低於400毫米深,盡量使接地極和兩接地針在同一直線上,而且之間距離在20米,然後用專用導線把絕緣電阻表上的三個端鈕E、P、C分別連接到變壓器的接地極和兩個接地針上,要求P點在另一個接地針和變壓器的接地極中間。
  ▲測量
  1.將絕緣電阻表水平放置,調整搖表調零旋鈕,使表針在零位上。
  2.根據變壓器所要求的接地電阻大小和現場的實際情況,將倍率開關放在合適的擋位上,開始慢慢搖動絕緣電阻表,同時旋轉電位器的刻度盤,使指針在零位上,隨後加快,並以120轉/分的轉速搖動,並調整電位器旋鈕,使指針穩定在零位,此時用刻度盤上的讀數乘以倍率即為變壓器接地極的接地電阻數值。
  3.當測量出的數值大於要求時,應找出原因,並盡快解決使之符合要求。
  4.當被測的數值小於1歐時,為消除接線電阻和接觸電阻的影響,應將絕緣電阻表上的兩個端鈕的連接片打開,分別用導線接到接地極上再進行測量。
  二、接地電阻測試方法
  1、接地電阻測試要求:

  a.交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;
  b.安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;
  c.直流工作接地,接地電阻應按計算機係統具體要求確定;
  d.防雷保護地的接地電阻不應大於10Ω;
  e. 對於屏蔽係統如果采用聯合接地時,接地電阻不應大於1Ω。
  2、接地電阻測試儀ZC-8型接地電阻測試儀適用於測量各種電力係統,電氣設備,避雷針等接地裝置的電阻值。亦可測量低電阻導體的電阻值和土壤電阻率。
  三、儀表工作由手搖發電機、電流互感器、滑線電阻及檢流計等組成,全部機構裝在塑料殼內,外有皮殼便於攜帶。附件有輔助探棒導線等,裝於附件袋內。其工作原理采用基準電壓比較式。
  四、使用前檢查測試儀是否完整,測試儀包括如下器件。
  a、ZC-8型接地電阻測試儀一台
  b、輔助接地棒二根
  c、導線5m、20m、40m各一根
  五、使用與操作
  a、測量接地電阻值時接線方式規定儀表上的E端鈕接5m導線,P端鈕接20m線,C端鈕接40m線,導線的另一端分別接被測物接地極Eˊ,電位探棒Pˊ和電流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ應保持直線,其間距為20m ,測量大於等於1Ω接地電阻時接線圖見圖1。 將儀表上2個E端鈕連結在一起。 測量小於1Ω接地電阻時接線圖見圖2 。將儀表上2個E端鈕導線分別連接到被測接地體上,以消除測量時連接導線電阻對測量結果引入的附加誤差。
變壓器接地電阻測量方法

變壓器接地電阻測量方法

  b、操作步驟
  *儀表端所有接線應正確無誤。
  *儀表連線與接地極Eˊ、電位探棒Pˊ和電流探棒Cˊ應牢固接觸。
  *儀表放置水平後,調整檢流計的機械零位,歸零。
  *將“ 倍率開關”置於最大倍率,逐漸加快搖柄轉速,使其達到120r/min。當檢流計指針向某一方向偏轉時,旋動刻度盤,使檢流計指針恢複到“0”點。此時刻度盤上讀數乘上倍率檔即為被測電阻值。
  *如果刻度盤讀數小於1時,檢流計指針仍未取得平衡,可將倍率開關置於小一檔的倍率,直至調節到完全平衡為止。
  *如果發現儀表檢流計指針有抖動現象,可變化搖柄轉速,以消除抖動現象。
  六、注意事項
  1、禁止在有雷電或被測物帶電時進行測量。
  2、儀表攜帶、使用時須小心輕放,避免劇烈震動。