雷竞技推荐码怎么获得

 找回密碼
 raybet12
查看: 8420|回複: 2
打印 上一主題 下一主題

雙速電機接線原理

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2011-5-29 07:11:13 | 隻看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
按鈕和時間繼電器控製雙速電機控製電路接線次序
為方便同學們接線、提高接線的速度、特將雙速電機控製電路接線次序敘述如下、供大家參考。
一、控製電路接線次序(共21根線)
1.9# 線 (由KM3常閉,接KM1線圈)
2.11# 線 (由KM3線圈,接KM1常閉1)
3.11# 線 (由KM1常閉1,接KM2線圈)
4.4# 線 (由KM1常開,接KM1常閉2)
5.7# 線 (由KM2常閉,接時間繼電器延時斷開左)
6.0# 線 (由KM3線圈,接KM1線圈)
7.0# 線 (由KM1線圈,接KM2線圈)
8.8# 線 (由KM3常閉,接KM2常閉)
9.5# 線 (由KM1常閉2,接時間繼電器瞬時閉合左)
10.5# 線 (由時間繼電器瞬時閉合左,接延時閉合左)
11.10# 線 (由KM1常閉1接,時間繼電器延時閉合右)
12.3# 線 (由KM1常開,接時間繼電器瞬時閉合右)
13.4# 線 (由KM1常閉2,接時間繼電器延時斷開右)
14.4# 線 (由KM1常開,接接線排4)
15.5# 線 (由時間繼電器延時閉合左,跨線接接線排5)
16.3# 線 (由時間繼電器瞬時閉合右,接接線排3)
17.6# 線 (由時間繼電器線圈右,接接線排6)
18.0# 線 (由KM2線圈,接時間繼電器線圈左)
19.0# 線 (由熔斷器0端,跨接時間繼電器線圈左)
20.1# 線 (由熔斷器1端繞行,跨接熱繼電器1端)
21.2# 線 (由熱繼電器2端,接接線排2)
二、主電路接線順序(共22根線)
1.將KM1下端三個主觸頭,接熱繼電器發熱元件三個上端(共3根線)
2.將熱繼電器發熱元件三個下端,接接線排U1、V1、W1(共3根線)
3.將三個主熔斷器分別接,KM3三個主觸頭上端(共3根線)
4.將KM3三個主觸頭下端分別接,接線排W2、V2、U2)
5.將KM2上端三個主觸頭短接(2根短線)
6.將KM1和KM3上端三個主觸頭分別連接(由裏向外連接,共3根線)
7.將KM1和KM2下端三個主觸頭分別連接(由裏向外連接,共3根線)
8.將兩個控製電路熔斷器進線分別接兩個主電路熔斷器進線。(2根線)
注:配線的基本步驟及原則:(1)先分線;(2)先裏後外、先短後長;(3)橫平豎直不交叉;
(4)出線先沉底再整形;(5)跨線時要從接線端上跨;(6)主觸頭間的連接可以不沉底;(7)主電路和控製電路要用兩種顏色分開,控製電路走右邊;主電路走左邊。

回複

使用道具 舉報

沙發
發表於 2015-11-24 15:27:48 | 隻看該作者
學習了,不錯,先收藏起來,好好研究

回複 支持 反對

使用道具 舉報

板凳
發表於 2015-12-15 20:41:53 | 隻看該作者
這個真心有用

回複 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

雷竞技推荐码怎么获得 ( )

GMT+8, 2024-8-28 06:23

Powered by © 2011-2022 www.hazyshadow.com 版權所有 免責聲明 不良信息舉報

技術驅動未來! 雷竞技推荐码怎么获得—專業電工基礎知識雷竞技 pc版學習網站。

欄目導航: 工控家園 | 三菱plc | 西門子plc | 歐姆龍plc | plc視頻教程

快速回複 返回頂部 返回列表