對於三相交流異步電動機來說,75千瓦的380V的三相異步電動機的額定電流大概為75×2A(經驗公式)估算,等於150A電流。
理論上的精確計算公式是:I=P/(1.732xUxcosφxη),即額定電流為電機功率除以根號3,再除以電機電壓,再除以功率因數(一般為0.80~0.85),再除以效率(一般為75~92%)。這樣下來估算得到電流為:I=P/(1.732xUxcosφxη)=145 A。比經驗公式稍微小一點。
★所謂的直接啟動,就是直接將電動機的三相輸入電源線直接接入額定電壓的三相交流線路中。其瞬間的啟動電流可達電動機銘牌上的額定電流的4~7倍。那麼根據150A×4=600A,如果按照150A×7=1050A,這樣大的電流會造成同一低壓供電線路其他設備的正常運行。單台變壓器供電其最大容量不得大於其變壓器容量的30%,那麼變壓器容量大概要250KVA及以上才行。而這麼大的啟動電流對變壓器的容量也要求增加很大,所以一般情況下,大功率三相交流電動機要求用降壓形式或者用變頻器、軟啟動器啟動。
★為什麼三相異步電動機的啟動電流很大嗎?
答:三相異步電動機的啟動電流很大是由於在接通電源的瞬間轉子的轉速為零,定子繞組旋轉磁場切刺轉子導體的速度等於旋轉 磁場的轉速,這時切製速度為最大,因此轉子感應電勢及轉子感應電流也為最大,該電流反應到定子繞組上.就使得三相異步電動機的啟動電流很大了,
當三相異步電動機啟動時產生的啟動轉矩大於阻轉矩時,轉子將開始轉動起來,這時,定子旋轉磁場切割轉子導體的速度將逐漸減小,因此轉子感應電勢及轉子感應電流也將逐漸減小。當轉子轉速達到額定轉速時,三相異步電動機的電流也就穩定下來了。
|
|