時間繼電器的電氣控製係統中是一個非常重要的元器件。一般分為通電延時和斷電延時兩種類型。 從動作的原理上有電子式、機械式等。電子式的是采用電容充放電再配合電子元件的原理來實現延時動作。機械式的樣式較多,有利用氣囊、彈簧的氣囊式.
時間繼電器的接線方法
第一、控製接線:你把它看成直流繼電器來考慮。3、7用來接12V控製電壓;2、7用來接24V控製電壓。其中的7當成直流電的負極,使用時接到零線。2接220V的火線。 第二、工作控製:雖然控製電壓接上了,但是是否起控製作用,由麵板上的計時器決定。 第三、功能理解:它就是一個開關,單刀雙擲的,有一個活動點活動臂,就像常見的閘刀開關的活動刀臂一樣。8是活動點,5是常閉點,繼電器不動時,他們兩個相連。動作時,8、6相連。 第四:負載接線:電源的零線或負極接用電器的零線或負極端。電源的火線或正極接8腳,用電器的火線端或正極接6腳,5腳空閑不用。 第五、工作原理:計時無效期間,8、5相連,相當於我們平常電燈開關斷開狀態。有效時,繼電器動作,8、6相連,用電器得電工作,相當於我們平常電燈開關接通狀態 接線插頭:8針圓插頭 針腳定義: 接線方式1(國內常規) 接線方式2(OMRON) 針號 針定義 針號 針定義 1 繼電器B公共端 1 外部開關公共端 2 電源零線N(AC85-265V) 3 繼電器B常開觸點 3 時間複位端子(RESET)/接通有效 4 繼電器B常閉觸點 4 計時允許端子(GATE)/斷開有效 5 繼電器A常閉觸點 5 繼電器A常閉觸點 6 繼電器A常開觸點 6 繼電器A常開觸點 7 電源火線L(AC85-265V) 8 繼電器A公共端 8 繼電器A公共端
1,2是電源,第一組3,4是常開,3,5是常閉,,,第二組6,7是常開,68是常閉 |