一、保養規程、設備定期測試、調整規定
(1)每半年或季度檢查PLC櫃中接線端子的連接情況,若發現鬆動的地方及時重新堅固連接;
(2)對櫃中給主機供電的電源每月重新測量工作電壓;
二、設備定期清掃的規定
(1)每六個月或季度對plc進行清掃,切斷給PLC供電的電源把電源機架、CPU主板及輸入/輸出板依次拆下,進行吹掃、清掃後再依次原位安裝好,將全部連接恢複後送電並啟動PLC主機。認真清掃PLC箱內衛生;
(2)每三個月更換電源機架下方過濾網;
三、檢修前準備、檢修規程
(1)檢修前準備好工具;
(2)為保障元件的功能不出故障及模板不損壞,必須用保護裝置及認真作防靜電準備工作;
(3)檢修前與調度和操作工聯係好,需掛檢修牌處掛好檢修牌;
四、設備拆裝順序及方法
(1)停機檢修,必須兩個人以上監護操作;
(2)把CPU前麵板上的方式選擇開關從“運行”轉到“停”位置;
(3)關閉PLC供電的總電源,然後關閉其它給模阪供電的電源;
(4)把與電源架相連的電源線記清線號及連接位置後拆下,然後拆下電源機架與機櫃相連的螺絲,電源機架就可拆下;
(5)CPU主板及I/0板可在旋轉模板下方的螺絲後拆下;
(6)安裝時以相反順序進行
五、檢修工藝及技術要求
(1)測量電壓時,要用數字電壓表或精度為1%的萬能表測量
(2)電源機架,CPU主板都隻能在主電源切斷時取下;
(3)在RAM模塊從CPU取下或插入CPU之前,要斷開PC的電源,這樣才能保證數據不混亂;
(4)在取下RAM模塊之前,檢查一下模塊電池是否正常工作,如果電池故障燈亮時取下模塊PAM內容將丟失;
(5)輸入/輸出板取下前也應先關掉總電源,但如果生產需要時I/0板也可在可編程控製器運行時取下,但CPU板上的QVZ(超時)燈亮;
(6)撥插模板時,要格外小心,輕拿輕放,並運離產生靜電的物品;
(7)更換元件不得帶電操作;
(8)檢修後模板安裝一定要安插到位; |
|