雷竞技推荐码怎么获得

 找回密碼
 raybet12
查看: 4094|回複: 1
打印 上一主題 下一主題

三相互感器與電流表和電能表如何接線?

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2021-7-11 20:29:37 | 隻看該作者 |隻看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三相互感器與電流表和電能表如何接線?
★三相四線交流電在一些電能計量中,如果線路負載電流比較大,由於電能表不能達到要求,所以需要配置一定比值的電流互感器和電流表、電能表。測量電流都是串聯在線路中。
三相互感器與電流表和電能表如何接線?
所以從電流互感器的S₁引出一根導線(按照規矩,配電線路中一般采用2.5mm2銅芯多股安裝導線),首先接至電流表的一個帶+號的端子,再從交流電流表的另一*號的接線端子出來接至電能表的電流輸入接線端子口。
三相互感器與電流表和電能表如何接線?
而三相四線製帶互感器的電能表接線見下圖所示。
三相互感器與電流表和電能表如何接線?
其中1、4、7分別為A、B、C三相交流電接互感器的二次側的S₁接線端子,即電流進線;電能表的為3、6、9分別是ABC三相交流電流互感器的二次側的S₂接線端子,即電流出線側(為了安全起見,S₂一般采用PE保護接地),也就是說電能表內部已經在電流互感器的外部將三個互感器的S₂已經連接在一起接地了;而電能表的2、5、8三個接線端子是電能表運行時必須要的三相交流電源電壓輸入接線端子。沒有對應的三相交流電源輸入,電能表是無法正常計量的。
三相互感器與電流表和電能表如何接線?
友情提示:電流互感器分別為A、B、C三隻,一般從交流電源輸入進線穿入互感器的P₁再從互感器的P₂輸出至負載側,並且三隻互感器要一樣的方向安裝固定好。也就是三相電流互感器的二次側的電流最好與電能表的工作電壓的三根輸入接線要一一對應。電能表內部的1、2、3為一組,或者接A相,電能表的4、5、6為一組,或者接B相,電能表的7、8、9為一組,或者接C相,而電能表的10、11兩個接線端子為三相四線製電源中的零線接線端子,10為零線進,11號接線端子為零線出端子。
至於三相四線製電源中接電壓表,則需要一隻三相交流電壓轉換開關,將其三相交流電源的A、B、C接至轉換開關的端子上,而電壓表接至轉換開關的兩根相線上即可。

回複

使用道具 舉報

沙發
 樓主| 發表於 2021-7-21 21:42:42 | 隻看該作者
三相互感器與電流表和電能表如何接線?這裏說的肯定是電流互感器。我前兩天正好接過這個線路,因為懷疑一個電能表的計量有問題,所以重新接了一下,文末會介紹一下先前的接法。
先說電流互感器怎麼接電流表,直接上圖:
三相互感器與電流表和電能表如何接線?
接法比較簡單,首先說一下,我使用的電流互感器標準的是P1、P2、S1、S2,有的電流互感器標注的可能是+、*,到時需要注意。
電源輸入從互感器的P1端進入,P2端輸出。互感器的S1接電流表的l1(+),S2端電流表的l2(-)端,三相接法相同。為了安全起見,最好將電流互感器的S2端子接地。
在連接電流表的時候,因為沒有極性和方向要求,所以如果不小心接反,對電流表的指示是沒有影響的。
再說一下電流互感器接三相四線電能表,繼續上圖:
三相互感器與電流表和電能表如何接線?
三相四線電能表其實就是三個單相電能表的組合。端子2、5、8分別接三相電源的A、B、C相。1、3端子對應A相互感器,電流互感器的S1接1端子,S2接3端子;4、6端子對應B相互感器,電流互感器的S1接4端子,S2接6端子;7、9端子對應C相互感器,電流互感器的S1接7端子,S2接9端子;端子10接零線;電流互感器S2接地。
在接電能表的時候,互感器的接線不能弄反,否則會引起計量混亂,影響計量結果。
我之前懷疑計量有問題的電能表是怎麼接線的呢?就是把電流表、電能表和互感器串起來。
三相互感器與電流表和電能表如何接線?
因為領導懷疑計量結果有誤差,所以把電流表和電能表分開使用了單獨的電流互感器。但是我認為電流表的內阻很小,理論上應該不會對計量結果有明顯的影響。
你覺得這種接法會影響電能表的計量嗎?

回複 支持 反對