問題1:
  S7-200模擬量輸入模塊(EM231,EM235)如何尋址?
   回答: 模擬量輸入和輸出為一個字長,所以地址 必須從偶數字節開始, 精度為12位, 模擬量值為0-32000的數值。
  格式: AIW[起始字節地址] AIW6 ;
   AQW[起始字節地址] AQW0
   每個模擬量輸入模塊,按模塊的先後順序地址為固定的,順序向後排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每個模擬量輸出模塊占兩個通道,即使第一個模塊隻有一個輸出AQW0 (EM235隻有一個模擬量輸出), 第二個模塊模擬量輸出地址也應從AQW4開始尋址,依此類推。 (注: 每一模塊的起始地址都可在step7 micro/win 中 plc/Information裏在線讀到)。
  問題2:
  如何將傳感器連接到S7-200 模擬量輸入模塊(EM231,EM235)以及有哪些注意事項?
   回答:
   模擬量輸入模塊可以通過撥碼開關設置為不同的測量方法。開關的設置應用於整個模塊,一個模塊隻能設置為一種測量範圍。(注:開關設置隻有在重新上電後才能生效)
   輸入阻抗與連接有關:電壓測量時,輸入是高阻抗為10 MOhm ;電流測量時,需要將Rx 和 x 短接,阻抗降到250 Ohm 。
   注意:
  為避免共模電壓,須將M端與所有信號負端連接, 未連接傳感器的通道要短接, 如下列各圖。
  下列各圖是各種傳感器連接到S7-200 模擬量輸入模塊的示例
   西門子PLC模擬量問題
  
  圖1: 4線製-外供電-測量
   西門子PLC模擬量問題
  
  圖2: 2線製-測量
   為了防止模擬量模塊短路,可以串入傳感器一個750 Ohm電阻 。它將串接在內部250 Ohm電阻上並保證電流在 32 m A以下。
   西門子PLC模擬量問題
  圖 3: 電壓測量
  注意:
   如果你使用一個4-20mA 傳感器, 測量值必須通過編程進行相應的轉換.
  輸入轉換: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)
  輸出轉換: Y=計算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
  問題3:
  為什麼使用S7-200 模擬量輸入模塊時接收到一個變動很大的不穩定的值?
   回答:
  1.你可能使用了一個自供電或隔離的傳感器電源,兩個電源沒有彼此連接。這將會產生一個很高的上下振動的共模電壓,影響模擬量輸入值。
  2.另一個原因可能是模擬量輸入模塊接線太長或絕緣不好。
  補救措施:
  1.連接傳感器輸入的負端與模塊上的公共M 端以補償此種波動。
   注意:
   事前要確定,這是兩個電源間的唯一連接。如果另外一個連接已經存在了,當再添加公共連接時可能會產生一個多餘的補償電流。
   背景:
  •模擬量輸入模塊不是內部隔離的.
  •共模電壓不能大於 12V.
  •對於60Hz 的共模幹擾是40dB
  2.使用模擬量輸入濾波器:
  在Micro/Win 中進入"View > System block> Tab: Analog Input Filters".
  •選擇模擬量輸入濾波.
  •選擇 "Number of samples" 和 "Deadband".
  " Number of samples " 區域包含了由幾個采樣的平均值計算得出的值。用過去已有的N個采樣值計算該值, N 即為" Number of samples "。
  死區(Deadband)定義了允許偏離於平均值的最大值
      問題4: 為什麼使用S7-200 模擬量輸入模塊時接收到信號變化很慢?
   回答:
   因為你使用了濾波器,可以在View > System block> Tab: Analog Input Filters中降低濾波采樣數,或取消模擬量濾波。
  問題5: EM231 RTD(熱電阻)模塊接線
   EM231 RTD模塊的詳細接線和DIP開關設置請參照《S7-200係統手冊》中的附錄A。
  
  EM231 RTD模塊常見問題
  •模塊上的SF紅燈為何閃爍?
  
   SF紅燈閃爍有兩個原因:模塊內部軟件檢測出外接熱電阻斷線,或者輸入超出範圍。由於上述檢測是兩個輸入通道共用的,所以當隻有一個通道外接熱電阻時,SF燈必然閃爍。解決方法是將一個100 Ohm的電阻,按照與已用通道相同的接線方式連接到空的通道。 •什麼是正向標定、負向標定?
  
   正向標定值是3276.7度(華氏或攝氏),負向標定值是-3276.8度。如果檢測到斷線、輸入超出範圍時,相應通道的數值被自動設置為上述標定值。
  
  •熱電阻的技術參數不是很清楚,如何在DIP開關上設置類型?
  
   應該盡量弄清除熱電阻的參數。否則可以使用缺省設置。
   PLC
   注意
   EM231 RTD模塊占用的模擬量通道,在係統塊中設置模擬量通道濾波時,應禁止濾波功能。
  
  問題6:EM235是否能用於熱電阻測溫?
   EM235不是用於與熱電阻連接測量溫度的模塊,勉強使用容易帶來故障。強烈建議使用EM231 RTD模塊。
  
  問題7: EM231 TC(熱電偶)模塊常見問題
  •EM231 TC(熱電偶)模塊是否支持B型熱電偶?
  EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型熱電偶,不支持B型熱電偶。
  
  •EM231 TC是否需要補償導線?
  EM231 TC可以設置為由模塊實現冷端補償,但仍然需要補償導線進行熱電偶的自由端補償。
  •EM231 TC模塊SF燈為何閃爍?
  o如果選擇了斷線檢測,則可能是斷線。應當短接未使用的通道。
  o輸入超出範圍
   
   西門子PLC模擬量問題 西門子PLC模擬量問題 西門子PLC模擬量問題

回複

使用道具 舉報

默默 該用戶已被刪除
沙發
發表於 2013-5-25 11:45:08 | 隻看該作者
謝謝 我能轉載嗎

回複 支持 反對

使用道具 舉報

板凳
 樓主| 發表於 2013-5-25 21:09:53 | 隻看該作者
默默 發表於 2013-5-25 11:45
謝謝 我能轉載嗎

當然可以

回複 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

雷竞技推荐码怎么获得 ( )

GMT+8, 2024-8-28 02:41

Powered by © 2011-2022 www.hazyshadow.com 版權所有 免責聲明 不良信息舉報

技術驅動未來! 雷竞技推荐码怎么获得—專業電工基礎知識雷竞技 pc版學習網站。

欄目導航: 工控家園 | 三菱plc | 西門子plc | 歐姆龍plc | plc視頻教程

快速回複 返回頂部 rayben