雷竞技推荐码怎么获得

 找回密碼
 raybet12
查看: 3927|回複: 0
打印 上一主題 下一主題

星三角啟動90千瓦的消防泵啟動瞬間電流290A正常嗎?

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2021-3-5 17:17:36 | 隻看該作者 |隻看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
90千瓦三相異步電動機的額定電流按功率的2倍估算約180A,起動電流按7倍算約1260A。
當電動機容量達變壓器容量的20%以上時,一般就需要降壓起動了。星三角起動是最簡單成本最低的降壓起動法,就是把原是三角形連接的電動機繞組接成星形,使繞組電壓從380V降為220V起動,起動結束後再恢複三角形連接運行。現在星形接法起動電流290A,是否正常?
如圖是電動機繞組的兩種接法,左邊是三角形右邊是星形,Z表示電動機繞組阻抗,線電壓用Uab表示,相電壓用Uan表示,線電流分別用I△、IY表示。
星三角啟動90千瓦的消防泵啟動瞬間電流290A正常嗎?

星三角啟動90千瓦的消防泵啟動瞬間電流290A正常嗎?
可見星接時電流IY是角接時電流I△的三分之一,那麼星形接法時的起動電流應該不大於1260÷3=420A,現在是290A,這完全在正常範圍內。
問題是一號泵起動時,電流表檢測到超載,自動轉到二號泵起動;二號泵起動時,同樣檢測到超載,又自動轉到一號泵起動,如此反複。
這種情況很明顯是過載保護動作電流值整定過小,題主沒有提供過載保護的詳細信息,隻是說電流表檢測到超載,這似乎不太可能。因此隻能以常規用繼電器作過載保護來討論這個問題。如下圖1是使用較多的星三角起動主電路,圖2是實物接線。
星三角啟動90千瓦的消防泵啟動瞬間電流290A正常嗎? 星三角啟動90千瓦的消防泵啟動瞬間電流290A正常嗎?
這個電路的特點是接線方便成本低,KM與KM△兩隻接觸器電流值相同,都按相電流來選擇,因此熱繼電器FR動作電流值也要整定在相電流上,即180÷1.732=104A
而圖3電路也是常見的,與圖1不同點是KM接觸器按線電流選用,熱繼電器FR也要按線電流整定,即整定在180A上。
星三角啟動90千瓦的消防泵啟動瞬間電流290A正常嗎?
由於這兩種線路熱繼電器的整定值相差很大,實際使用中絕對不能搞錯,圖1如果按線電流整定,就起不到保護作用,圖3如果按相電流整定,就會出現題主的情況,起動過程中就過載動作了。
因此我認為應該仔細檢查采用的是那一種電路形式,然後重新整定熱繼電器的動作電流值,就是調整圖2中白色箭頭所指的白色旋鈕。
星三角啟動90千瓦的消防泵啟動瞬間電流290A正常嗎?
另外有些場合采用了二極電機,因轉速高起動時間長,即使正確整定了熱繼電器,起動過程中熱繼電器依然動作,則可采用圖4電路,星接起動時熱繼電器上沒有電流通過,轉到角接運行時才接入相電流,從而有效避免起動過程中誤動作。


回複

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

雷竞技推荐码怎么获得 ( )

GMT+8, 2024-8-24 02:51

Powered by © 2011-2022 www.hazyshadow.com 版權所有 免責聲明 不良信息舉報