對於22千瓦(KW)的三相異步電動機,它的定子繞組連接方式一般都是采用三角形方式,我們知道了電機的功率和定子繞組的連接方式,我們還要知道電機的額定工作電流才行,因為它是我們配備開關、過載熱繼電器和所用電線的主要依據,所以我們絕不能含糊不清。 根據電機銘牌上的額定電流來確定電機的配線對於22千瓦的電機如果銘牌沒有丟失的話,我們完全可以從電機的銘牌上得到電機的銘牌電流,隻不過這個電流一般都是指線電流,剛才講了對於這麼大的電機,它的繞組是三角形連接的,因此我們在計算這種電動機的電流時銘牌上的電流值就是電動機的額定工作電流值。為此我特意找了一個22KW電機的銘牌,對於這個電機來說,它的定子繞組是可以通過外部接觸器進行三角形和星型切換的,我們從電機的銘牌可以看出在三角形連接方式下,它的工作電流是43.2A,在星型連接方式下它的工作電流是24.9A。為了獲得較大的啟動轉矩,這種電動機一般在工作時都是在三角形方式下進行工作的,因此我們要依據這個43.2A的工作電流來選擇導線的截麵積了。
確定好電機的額定工作電流之後,就要考慮導線的安全截流量了,根據安全截流量的數據表格就可以知道,對於6平方毫米的銅質導線,它的安全截流量是60A。因此,我認為如果是在室內用的電線並且距離比較近的話,我們可以選用6平方的硬銅質線。如果電源距離電機遠的話,可以選擇10平方毫米的硬銅質線。 根據電機的具體參數先求電機額定線電流,然後再確定電機配線如果電機所給的數據比較完整,我們完全可以用計算電機額定線電流的公式得出電流值I,這個式子為I=P/√3Uηcosφ,這個公式是非常常見的,在式子中I、P、U、η和cosφ分別是指電機的線電流值、功率值、額定工作電壓、效率和功率因數。對於這些數據我們一般可以從電機的銘牌中查找,或者從電機的技術資料中查詢,比如對於22KW的電機,它的工作電壓是380V,效率是0.87,功率因數是0.85,那麼此時通過公式就可以求出電機的額定工作電流了。I=P/√3Uηcosφ=22000/1.732X380X0.87X0.85=45.2A這個值與銘牌上給的數值相差不大。因此我們隻要求出了電機的額定工作電流了,選用導線的麵積就不是難事了。 根據電機功率,然後依據經驗估值工作電流,再確定電機配線在使用中,如果電機比較老舊,我們隻知道電機的功率的話,我們可以根據工作經驗來大概確定電機的額定工作電流,我們知道,在三相電路中的對稱感性負載,1KW的功率它的工作電流大約是2A,那麼對於22KW的電機,它的工作電流值應該在44A左右,這與我們電機銘牌上所標的電流值是非常接近的。 因此,我們通過以上三種方法得出了一個相同的結論,那就是對於22KW的三相電機,它的額定工作電流是44A,我們根據銅導線的安全截流量就可以知道選擇6平方毫米的銅導線是能夠拖動電機安全運行的,如果距離遠,再考慮到溫度等其它因素,我們可以使用10平方毫米的硬銅線。 |