|
先了解接地電阻規範要求:
1.獨立的防雷保護接地電阻應不大於10Ω;
2.獨立的安全保護接地電阻應不大於4Ω;
3.獨立的交流工作接地電阻應不大於4Ω;
4.獨立的直流工作接地電阻應不大於4Ω;
5.防靜電接地電阻一般要求應不大於100Ω;
6.變壓器中性點接地,容量在100kVA以下者接地電阻允許大於4Ω,但不超過10Ω,容量在100kVA及以上者接地電阻不大於4Ω;
7.防雷接地和設備金屬外殼接地,接地電阻不大於10Ω;
8.杆塔接地電阻不宜超過30Ω。
一般工作上經常使用接地電阻表測量各種接地裝置的接地電阻,多使用ZC-8型接地電阻表。
接地電阻表接線見下圖:
接地電阻表使用方法:
1.在測量接地電阻時將C2、P2兩個接線柱用鍍鉻銅板短接,並接在隨儀表配來的5m長純銅導線,導線的另一端接在待測的接地體測試點上(E');
2.P1柱接在隨儀表配來的200m純銅導線,導線另一端接插針P'(電壓極棒);
3.C1柱接在隨儀表配來的40m純銅導線,導線另一端接插針C'(電流極棒)。
4.接地電阻表水平放置,距離待測接地體1~3米;
5.兩個接地極插針分別距離待測接地體20m和40m,兩插針與待測接地體在一條直線上。
3.如果以接地電阻表為圓心,兩支插針與儀表之間的夾角小於120°。
測量步驟:
(1)測量前,應斷開與被保護設備的連接線,探針應砸入地麵400mm深,將接地電阻檔 位旋鈕旋在最大檔位(即×10檔位),調整旋鈕應放置在6-7Ω位置
(2)緩慢轉動手柄,若檢流表指針從中間的0平衡點迅速向右偏轉,說明原量程檔位選擇 過大,可將檔位選擇到×1檔位,如偏方向如前,可將檔位選擇轉到0.1檔位
(3)當檢流表指針歸 0時逐漸加快手柄轉速,使手柄轉速達到120r/min,此時接地電阻表指示的電阻值乘以檔位的 倍率,就是測量接地體的接地電阻值;
(4)如果檢流表指針緩慢向左偏轉,說明調整旋鈕所處在的阻值小於實際接地阻值,可緩 慢逆時針旋轉,調大儀表電阻指示值;
(5)如果緩慢轉動手柄時,檢流表指針跳動不定,說明兩支接地插針設置的地麵土質不密 實或有某個接頭接觸點接觸不良,此時應重新檢查兩插針的設置的地麵或各接頭
(6)用接地電阻表測量靜壓樁的接地電阻時,檢流表“外在0點處有微小的左右擺動是正 的,當檢流表指針緩慢移到0平衡點時,才能加快搖轉儀表的搖把,搖把額定轉速為120r/min
|
|