有些plc安裝於生產現場所處的電磁環境比較惡劣,可能會影響安全生產與經濟運行。影響PLC控製係統的幹擾源與一般影響工業控製設備的幹擾源大致一樣。基本上產生在電流或電壓劇烈變化部位,而這些電荷劇烈變化的部位就是幹擾源。

幹擾源的產生模式也有不同,有共模幹擾和差模幹擾。在實際維修過程中,會常遇到控製係統的I/O模件通通損壞,損壞率也不低,主要是由於共模幹擾所致。共模幹擾是信號對地的電位差,主要有電網串入、地電位差、空間電磁輻射等在信號線上感應共態電壓迭加形成。而共模電壓通過不對稱電路來轉換成差模電壓,直接影響控製信號使得元器件損壞。像這樣的共模幹擾交直流都能引起控製係統的正常工作。差模幹擾直接影響的是控製係統的測量精度和控製精度,主要由空間磁場在信號間的耦合感應,及不平衡電路轉換的共模幹擾形成的電壓,這樣的幹擾是直接疊加在信號上的。
plc控製係統在工作過程中常遇到的幹擾源有哪些,是怎樣解決的?
幹擾的主要來源:1、來自於空間輻射2、來自於係統外引線,包括電源、信號線引入、接地係統的混亂。3、源自於控製係統的內部,如元器件及電路間的相互電磁輻射。抑製幹擾的措施:電源部分的攔截,采用半浮空與泄放技術、選用合適電纜及電纜的正確敷設、將控製係統的接地係統完善且合理的設計如工作接地、係統接地、信號源接地、信號進入計算機之前,可在信號線與地間並接電容,來降低共模幹擾,可在信號兩極間加濾波器,來降低差模幹擾、采用軟解解除幹擾。

回複

使用道具 舉報

沙發
 樓主| 發表於 2019-4-19 12:44:47 | 隻看該作者
PLC可編程序控製器,常遇到的幹擾源有三種,傳導幹擾、耦合幹擾、輻射幹擾。解決的方案:

1、良好的接地。

2、采用屏蔽線、鎧裝電纜,單元電路隔離屏蔽層,控製板添加金屬屏蔽罩屏蔽。

3、采用隔離變壓器隔離幹擾諧波,變頻器輸入端加裝濾波器阻止變頻器的傳導幹擾,輸入端加裝交流和直流電抗器阻止諧波幹擾。

4、采用專用濾波器、電抗器、磁環、共模扼流圈、零相電抗器過濾電磁諧波阻止高次諧波幹擾。