雷竞技推荐码怎么获得

 找回密碼
 raybet12
查看: 19123|回複: 0
打印 上一主題 下一主題

中間繼電器和接觸器有何區別?有何不同?

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2018-7-30 16:13:07 | 隻看該作者 |隻看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
中間繼電器的結構和原理與交流接觸器基本相同,與接觸器的主要區別在於:接觸器的主觸頭可以通過大電流,而中間繼電器的觸頭隻能通過小電流。所以,它隻能用於控製電路中。 它一般是沒有主觸點的,因為過載能力比較小。所以它用的全部都是輔助觸頭,數量比較多。新國標對中間繼電器的定義是K,老國標是KA。一般是直流電源供電。少數使用交流供電。
中間繼電器和接觸器有何區別?有何不同?
中間繼電器                              接觸器
中間繼電器的結構和原理與交流接觸器基本相同。二者的工作原理均是線圈通電後產生磁場,吸引動鐵芯並帶動相關觸點動作,所不同的是接觸器通斷電流較大,用於直接驅動負載,而中間接線器因為過載能力比較小故拖動負載的能力較弱,隻能用於輔助控製電路中。
接觸器的電路符號為KM。按線圈電壓來區分,可分為交流接觸器(交流接觸器常用線圈電壓為AC220V和AC380V)和直流接觸器,在實際選擇時,可根據實際線路電壓來選擇。接觸器選用主要考慮接觸器線圈的電壓、主觸點的額定電流,輔助觸點的種類是常開還是常閉及輔助觸點的對數。接觸器主觸點的額定電壓要求大於或等於負載電路電壓,主觸點額定電流按照負載電流的1.1-1.4倍選取。
中間繼電器在電氣線路中用KA表示。中間繼電器的線圈電壓可直接透過塑料外殼觀察,一般是直流電源供電,少數使用交流供電。中間繼電器沒有主觸點,隻有輔助的控製觸點。中間繼電器常見規格為一般為2對或4對常開常閉觸點。中間繼電器通常安裝在繼電器座上,繼電器外殼上標有繼電器內部的接線圖對應的引腳,而引腳的標號在繼電器座上的端子旁。中間繼電器用主要考慮線圈電壓、常開常閉觸點對數以及端子通過的額定電流等。
 常用控製電器——交流接觸器:在電器控製電路中,分為控製電路和主電路。交流接觸器是常被用來接通或斷開電動機或其他設備的主電路。每小時可以開閉數百次。在電路中,常與按鈕配合使用。
不同之處:接觸器用來接通或斷開功率較大的負載,用在(功率)主電路中,主觸頭可能帶有連鎖接點以表示主觸頭的開閉狀態。 中間繼電器一般用在電器控製電路中,用來放大微型或小型繼電器的觸點容量,以驅動較大的負載。如可以用中間繼電器的觸點去接通或斷開接觸器的線圈。一般中間繼電器都有較多的開閉觸點,當然中間繼電器通過適當的接法還可以實現某些特殊功能,如邏輯運算等。
中間繼電器相對於接觸器來說,動合動斷的觸點數比接觸器要多一些,主要用於小電流的信號轉換,不參與對主回路的直接控製。
相同之處:都是通過控製線圈的有電或無電來驅動觸頭的開閉,以斷開或接通電路。線圈的控製電路與觸點所在的電氣回路是電氣隔離的。
接觸器主要應用在主回路中,它的工作狀態由中間繼電器或其他控製因素來決定。觸點負荷能力相對要大些。