接地電阻怎麼測量

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2018-4-12 20:45:41 | 隻看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
微信用戶求助:接地電阻怎麼測量
接地電阻測量方法有:在線法、二線法、三線法和四線法四種。在線法測量是在不斷開接地線或接地引下線的情況下,把接地電阻測試儀的鉗口張開後夾住接地線或接地引下線,即可測出接地回路的電阻。二線法是利用一個輔助電極測量接地電阻,測出的電阻是輔助電極的接地裝置電阻之和,當輔助電極的電阻遠小於被測接地電阻時,測出的值可被視為接地電阻。三線法是利用兩個輔助電極——電壓輔助電極和電流輔助電極測量接地電阻。四線法測量是在三線法測量的基礎上。再增加一個輔助電極,消除電流和電壓線間互感,消除測量時連接導線電阻的附加誤差的測量方法。注意這個輔助電極距離地網不能過近修改。
接地電阻是電流由接地裝置流入大地再經大地流向另一接地體或向遠處擴散所遇到的電阻,它包括接地線和接地體本身的電阻、接地體與大地的電阻之間的接觸電阻以及兩接地體之間大地的電阻或接地體到無限遠處的大地電阻。
一、接地電阻測試要求:
a. 交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;
b. 安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;
c. 直流工作接地,接地電阻應按計算機係統具體要求確定;
d. 防雷保護地的接地電阻不應大於10Ω;
e. 對於屏蔽係統如果采用聯合接地時,接地電阻不應大於1Ω。
二、接地電阻測試儀
ZC-8型接地電阻測試儀適用於測量各種電力係統,電氣設備,避雷針等接地裝置的電阻值。亦可測量低電阻導體的電阻值和土壤電阻率。
三、儀表工作由手搖發電機、電流互感器、滑線電阻及檢流計等組成,全部機構裝在塑料殼內,外有皮殼便於攜帶。附件有輔助探棒導線等,裝於附件袋內。其工作原理采用基準電壓比較式。
五、使用與操作
1、測量接地電阻值時接線方式的規定
儀表上的E端鈕接5m導線,P端鈕接20m線,C端鈕接40m線,導線的另一端分別接被測物接地極Eˊ,電位探棒Pˊ和電流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ應保持直線,其間距為20m
1.1測量大於等於1Ω接地電阻時接線將儀表上2個E端鈕連結在一起。
1.2測量小於1Ω接地電阻時接線將儀表上2個E端鈕導線分別連接到被測接地體上,以消除測量時連接導線電阻對測量結果引入的附加誤差。
2、操作步驟
2.1、 儀表端所有接線應正確無誤。
2.2、 儀表連線與接地極Eˊ、電位探棒Pˊ和電流探棒Cˊ應牢固接觸。
2.3、 儀表放置水平後,調整檢流計的機械零位,歸零。
2.4、 將“倍率開關”置於最大倍率,逐漸加快搖柄轉速,使其達到150r/min。當檢流計指針向某一方向偏轉時,旋動刻度盤,使檢流計指針恢複到“0”點。此時刻度盤上讀數乘上倍率檔即為被測電阻值。
2.5、 如果刻度盤讀數小於1時,檢流計指針仍未取得平衡,可將倍率開關置於小一檔的倍率,直至調節到完全平衡為止。