綜合布線施工規範

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2018-1-31 17:47:55 | 隻看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、強電電路部分:
1、 配線: ① 電纜敷設前,應做外觀及導通檢查,可用萬用表測量其通斷、阻值、絕緣等。 ② 配線時,相線與零線的顏色應不同;同一相線(L)顏色應統一,零線(N)宜用藍色,保護線(PE)有條件的話盡量采用黃綠雙色線,如采購困難宜采用綠色。 ③ 配線時,所用導線橫截麵積應滿足用電設備的最大輸出功率。杜絕不同線徑混用或並用,例如6平方毫米的線不能與4平方毫的米線相搭配,不同位置電源端不能並用同一根零(N)線。 ④ 配線必須穿管(阻燃型PVC管材)。 ⑤ 在線路安裝時,一定要嚴格遵守“火線進開關,零線進燈頭”、“左零右火、接地在上”的規定,避免發生安全事故。 ⑥ 對未連接開關、插座等線路端,要進行處理,用膠布將線頭纏繞、順序為PE、L、N。
2、 確定點位: ① 點位確定的依據:根據設計圖紙,結合牆上的點位,用鉛筆、直尺或墨鬥將各點位處的暗盒位置標注出來。 ② 暗盒高度的確定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,開關安裝距地1.2-14m,距門框15cm-20cm。 ① 測量出配線箱到各點位端的長度,各點位出口處線的長度為20cm-30cm,配線箱內:預留線的長度為50cm。 ② 確定標簽:將各類配線按一定長度剪斷後在線的兩端分別貼上標簽,並注明名稱-房間-序號。
3、 配線線徑選擇: 2.5平方毫米銅電源的安全截流量為28A,4平方毫米銅電源線的安全截流量為35A,6平方毫米銅電源線的安全截流量為48A,10平方毫米銅電源線的安全截流量為65A,16平方毫米銅電源線的安全截流為91A,25平方毫米銅電源線的安全截流量為120A。鋁芯線線徑要取銅線的1.5-2倍。
4、暗裝開槽: ① 開槽路線根據以下原則:路線最短,不破壞原有強電,不破壞防水,不與其他線路交叉。 ② 確定開槽寬度:根據線路走向的多少確定PVC管的多少,進而確定槽的寬度。 ③ 確定開槽深度:若選用16mm的PVC管,則開槽深度為20mm;若選用20mm的PVC管,則開槽深度為25mm。 ③ 線槽外觀要求:橫平豎直,大小均勻,開槽時要先用墨鬥或其他方式進行線路走向標示。
5、明裝: 室外部分必須采用PVC管,室外布線沿牆敷設每米不少於2個固定線卡;所用附件須齊全,穿牆孔應內高外低,防止有些環境施工後雨水流入室內。室內部分可采用PVC管和PVC線槽板,施工要求橫平豎直、整齊美觀,接頭和轉彎處要使用附件。 ① 從如端至終端(先幹線後支線)找好水平或垂直線,在線路中心彈線,然後在固定點位置進行鑽孔,埋入塑料脹管或傘形螺栓。彈線時不應弄髒建築物表麵。 ② 根據膨脹管直徑和長度選擇鑽頭,在標出的固定點位置上垂直鑽孔,塑料脹管敲入後就與建築物表麵平齊為準,用半圓頭自攻螺絲4mm*30mm加墊圈將線槽底板固定在塑料脹管上,兩點間距離不大於1米,緊貼建築物表麵。應先固定兩端,再固定中間。
6、橋架安裝 電纜橋架的安裝主要有沿頂板安裝。沿牆水平和垂直安裝、沿豎井安裝、沿地麵安裝。各種彎通及附件規格應符合工程布置條件並與金屬橋架相配套。 ① 橋架安裝前,避免與大口徑消防管、排水管及空調、排風設備發生矛盾。 ② 跨距一般為2m就要進行支撐,垂直敷設時其固定點間距為1.5m。 ③ 將橋架舉升到預定位置,與支架采用螺栓固定,在轉彎處需仔細校核尺寸,橋架與橋架之間用連接板連接,連接采用半圓頭在橋架內側,經切割後的橋架需重新鑽孔連接。 ④ 橋架安裝橫平豎直、整齊美觀、距離一致、連接牢固,同一水平麵內水平度偏差不超過5mm/m,直線度偏差不超過5mm/m。 ⑤ 如需接地處理,在連接板兩端的兩隻連接螺栓上加鍍鋅彈簧墊圈,橋架之間用不小於4平方軟銅線進行跨接,再將橋架與接地線相連,形成電氣通路。橋架整體與接地幹線應有不少於兩處的連接。 ⑥ 與弱電電纜橋架距離不小於5cm。
7、配電箱安裝 ①配電箱定位:根據設計要求現場確定配電箱位置以及現場實際設備安裝情況,按照箱的外形尺寸進行彈線定位。 ②應按施工圖的布置,將配電櫃按照順序逐一就位在基礎鋼板上。鑽孔時應先用定位衝進行預定位再鑽孔,防止孔位移動,造成安裝歪斜。 ③箱體安裝高應在1.4M以上。 ④多股線應涮錫,不準有斷股。150A上斷路器接線時應做線鼻並浸錫處理。 ⑤安裝完成後檢查進線輸入端、設備上有無遺留下的雜物、工具等。
二、弱電電路部分
1、電纜敷設前,應做外觀及導通檢查。
①網線可先進行開路測量後分別將雙絞線一端短路,另一端時行測量,確認無誤後方可放線。
②語音、視頻、信號等檢測同上。
2、為了保證施工的質量,規定:
①應按照“先遠後近”進行放線,拉線時每段線的長度不超過20米,超過部分必須有人接送。
②在線路轉彎處必須有人接送,拉線時就輕拉輕放,避免線纜損傷。
③管路兩端設備處導線應根據實際情況留有足夠的冗餘。
④布放線纜時,線纜不能放成死角或打結,以保證線纜的性能良好,水平線槽中敷設電纜時,電纜應順直,盡量避免交叉。
⑤留線長度:樓層配線間、設備問端預留長度宜為0.5~1.0m,網絡機櫃留長度3m以上,無法確定設備點應按安裝房間最長可能安裝位置進行預留。信息出口端預留長度為40m,有特殊要求的應按設計要求預留長度。
⑥線纜敷設時,兩端應做好標記,線纜標記要表示清楚,在一根線纜的兩端必須有一致的標識,線標應清晰可讀。標線號時要求以左手拿線頭,線尾向右,以便於以後線號的確認。
2、語音、網絡模塊
①網絡線序標準為EIA/TIA的布線標準中的568B。 標準568B:橙白-1,橙-2,綠白-3,藍-4,藍白-5,綠-6,棕白-7,棕-8。
②語音無線序,打在中間兩芯上即可,但為了便於維護,應統一顏色。
③壓接水晶頭時應注意,剝線長度為水晶頭長度,過長會引起網線鬆動且不美觀,過短會造成插針同網線芯接觸不良。
④配線架、網絡模塊按568B標準打好後,應用測試儀對線路進行檢測,確定無誤後才對配線架、進行理線,否則如出現配線架打線錯誤引起返工。
⑤信息牆盒與電源牆座的間距應大於20cm,高度一致,屬舊樓改造的視情況而定。⑥在無法避免網絡同電力電纜交叉時,宜成直角。
3、大對數電纜
①護套剝離長度0.5m,過短容易在編組過程中出現混色。
②對電纜編製應嚴格按照色譜,色譜及序號分別是以白、紅、黑、黃、紫(a線)五種顏色作為基本色,藍、桔、綠、棕、灰(b線)五種顏色作為循環色循環而成。
③100對線纜裏麵用藍、橙、綠、棕四色的絲帶分成四個25對分組,分組後要嚴格照色譜進行排序。
④對於旋壓式分線盒,由於穿刺線夾不可能保證把電纜外皮刺破,所以實際施工中必須將電纜外皮剝離後才進行旋壓。 ⑤施工中應對每個分線盒進行粘貼標簽,並進行測試。標簽標識由公司統一規定。
4、視頻監控係統
①焊接同軸電纜BNC接頭,用小刀將同軸電纜外層保護膠皮剝去1.5cm,挑開金屬屏蔽層後將其擰緊,再將芯線外的乳白色透明絕緣層剝去0.6cm,使芯線裸露,將金屬屏蔽層穿孔後用鉗子夾緊,將芯線插入芯線插針尾部的小孔中後用鉗子用力夾一下,焊接時注意不要將焊錫流露在芯線插針外表麵,會導致芯線插針報廢。
②測試電路是否暢通,無誤後現場使用監視器對事先確定好的位置時行測試,以便等到更好的監視安裝位置。
③定位後裝上配套支架,槍式攝像機需安裝護罩,對進入護罩的同軸電纜及電源線進行外套波紋管處理,如采用小型電源適配器的可裝入護罩後端。
④室內攝像機的安裝高度應為2.5m以上,室外應為3.5m以上,如現場環境達不到要求可根據甲方要求定。
⑤監控機櫃背麵距離牆麵就不少於80cm。
⑥對采用集中供電的開關電源應對其進行外加配電箱
5、報警係統
①安裝煙感探測器時,應水平安裝,安裝間距不應超過10m,探測器距端牆的距離不應大於探測器安裝間距的一半。
②探測器的“+”線應為紅色,“—”線應為藍色,信號線采用不同顏色區分,同一工程中相同用途的導線顏色應一致。
③探測器的確認燈,應麵向便於人員觀察的主要入口方向。
④紅外探頭安裝的高度應控製在2.0m——2.4m以內,安裝的位置注意不要選擇溫差大的地方,要避免強光照射。
⑤控製鍵盤安裝在大門的開啟方,高度1.2m——1.5m

回複

使用道具 舉報

沙發
發表於 2018-1-31 22:36:06 | 隻看該作者
不錯的資料分享,有學習借鑒意義

回複 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

雷竞技推荐码怎么获得 ( )

GMT+8, 2024-7-20 04:30

Powered by © 2011-2022 www.hazyshadow.com 版權所有 免責聲明 不良信息舉報

技術驅動未來! 雷竞技推荐码怎么获得—專業電工基礎知識雷竞技 pc版學習網站。

欄目導航: 工控家園 | 三菱plc | 西門子plc | 歐姆龍plc | plc視頻教程

快速回複 返回頂部 返回列表