程序控製又稱簡易plc控製,它是通過設置參數的方式給變頻器編製電動機轉向、運行頻率和時間的程序段,然後用相應輸入端子控製某程序段的運行,讓變頻器按程序輸出相應頻率的電源,驅動電動機按設置方式運行。三菱FR-A500係列變頻器具有程序控製功能,而三菱FR-A700係列變頻器刪除了該功能。
一個常見的變頻器程序控製運行電路
1.程序參數設置
程序運行參數圖
設置Pr.79=5,讓變頻器工作在程序控製模式;
設置Pr.200=1,將程序運行時間單位設為時/分;
設置Pr.201~Pr.206,具體設定值及功能見下表。
參數設定值 | 設定功能 | Pr.201=1,20,1:00 | 正轉,20Hz,1點整 | Pr.202=0,0,3:00 | 停止,3點整 | Pr.203=2,30,4:00 | 反轉,30Hz,4點整 | Pr.204=1,10,6:00 | 正轉,10Hz,6點整 | Pr.205=1,35,7:30 | 正轉,35Hz,7點30分 | Pr.206=0,0,9:00 | 停止,9點整 | 2.程序運行控製
將RH端子外接開關閉合,選擇運行第1程序組(Pr.201~Pr.210設定的參數),再將STF端子外接開關閉合,變頻器內部定時器開始從0計時,開始程序運行參數曲線工作。當計時到1:00時,變頻器執行Pr.201參數值,輸出正轉、20Hz的電源驅動電動機運轉,這樣運轉到3:00時(連續運轉2h),變頻器執行Pr.202參數值,停止輸出電源,當到達4:00時,變頻器執行Pr.203參數值,輸出反轉、30Hz電源驅動電動機運轉。 當變頻器執行完一個程序組後會從SU端輸出一個信號,該信號送入STR端,對變頻器的定時器進行複位,然後變頻器又重新開始執行程序組,按程序運行參數曲線工作。若要停止程序運行,可斷開STF端子外接開關。變頻器在執行程序過程中,如果瞬間斷電又恢複,定時器會自動複位,但不會自動執行程序,需要重新斷開又閉合STF端子外接開關。
|
|