如果短路的圈數不多,把那幾圈燒壞的線斷開,不讓它們形成短路環,再把這組線圈接上,就那麼繼續用,少幾圈沒什麼問題.實際上維修時,由於大意,將某組線圈多繞或少繞幾圈也是常有的事.如果燒的圈數太多,就隻能換新繞組了。
電機繞組短路檢測:
⑴外部觀察法。觀察接線盒、繞組端部有無燒焦,繞組過熱後留下深褐色,並有臭味。 ⑵探溫檢查法。空載運行20分鍾(發現異常時應馬上停止),用手背摸繞組各部分是否超過正常溫度。
⑶通電實驗法。用電流表測量,若某相電流過大,說明該相有短路處。
⑷電橋檢查。測量繞組直流電阻,一般相差不應超過5%以上,若超過,則電阻小的一相有短路故障。
⑸短路偵察器法。被測繞組有短路,則鋼片就會產生振動。
⑹萬用表或兆歐表法。測任意兩相繞組相間的絕緣電阻,若讀數極小或為零,說明該二相繞組相間有短路。
⑺電壓降法。把三繞組串聯後通入低壓安全交流電,測得讀數小的一組有短路故障。
⑻電流法。電機空載運行,先測量三相電流,再調換兩相測量並對比,若不隨電源調換而改變,較大電流的一相繞組有短路。
處理方法:
(1)繞組受潮引起接地的應先進行烘幹,當冷卻到60——70℃左右時,澆上絕緣漆後再烘幹。
(2)繞組端部絕緣損壞時,在接地處重新進行絕緣處理,塗漆,再烘幹。
(3)繞組接地點在槽內時,應重繞繞組或更換部分繞組元件。
最後應用不同的兆歐表進行測量,滿足技術要求即可。
電機繞組短路時由於離子的磁場分布不均,三相電流不平衡而使電機運行時振動和噪聲加劇,嚴重時電機不能啟動,而在短路線圈中產生很大的短路電流,導致線圈迅速發熱而燒毀。
|
|