在日常生活和工作中,很多場合非 電氣人員同樣需要知道電線線徑如何選擇,下麵為大家介紹一下正確的選擇方法。 計算原理介紹:根據設備功率計算出設備電流值,再根據設備的電流值計算出導線的線徑。專業的電氣工作者能夠在30秒之內心算出正確的設備所需線徑,你,需要多少秒? 例1:某單相設備5KW,選用多大的線徑才行? 已知設備為單相220V供電,那麼,根據口訣:單相(220V),四倍半可知:設備電流=設備功率(5)×4.5=22.5A 根據口訣:10下五可知:選擇4mm2的鋁線安全載流量為20A,不能滿足要求。 選擇6mm2的鋁線安全載流量為30A,可以滿足要求。 又根據口訣:銅線升級算可知:選擇4mm2的銅線安全載流量為30A,可以滿足要求。 結果可知:2×6mm2的鋁線或2×4mm2的銅線均可滿足安全使用。 例2:某三相設備功率30KW,選用多大的線徑才行? 已知設備為三相380V供電,那麼,根據口訣: 電力加倍可知:設備電流=設備功率(30)×2=60A 根據口訣:25、35,四三界可知:選擇16mm2時的鋁線的載流量為16×4A=64A,可以滿足要求。 又根據口訣:銅線升級算可知:選擇10mm2的銅線安全載流量為64A,可以滿足要求。 結果可知:3×16mm2的鋁線或3×10mm2的銅線均可滿足安全使用。 顯然,以上這些都是估算值,和嚴謹地科學計算結果存在一定的出入,但這些估算結果並不會對安全使用帶來影響,相反,這些都是現場工程師必須掌握的技巧。 |