電工檢查電機故障時,一般用測電筆或萬用表檢查。筆者介紹幾例用鉗形電流表測三相異步電機空載電流查找故障的方法。
例1一台礦石粉碎機,拖動電機為15kW。電機大修後空載運轉正常,但不能帶負荷,一加上負載,電機就過載跳閘。經檢查,機械、電源方麵均正常,測電機線圈直流電阻分別是2.4Ω、3.2Ω和2.4Ω;用鉗形電流表測三相空載電流分別是9A、5A、8.8A,可以肯定電機線圈有故障。拆下電機端蓋,發現其中一相繞組的一根線頭處已鬆開,焊錫熔化。該台電機是雙線並繞,其中一路斷開,另一路仍通,所以轉矩降低,隻能空載轉動,但帶不起負荷。
例2有一台額定功率為13kW的電機,線圈重繞好試機,電機空載運行時轉速正常,帶上負載後,電機轉速很慢,甚至不轉。測得電源電壓及各相電阻均正常,用鉗形表測三相空載電流基本平衡,但電流值都偏小,由此斷定是繞組連接錯誤。打開端蓋發現原來是△接法的電機誤接成Y接法,使正常運行轉距偏小,帶不動負載,因為Y接法的轉矩是△接法的三分之一。