接地搖表又叫接地電阻搖表、接地電阻表、接地電阻測試儀.接地搖表按供電方式分為傳統的手搖式、和電池驅動;接地搖表按顯示方式分為指針式和數字式;接地搖表按測量方式分為打地樁式和鉗式.目前傳統的手搖接地搖表幾乎無人使用,比較普及的是指針式或數字式接地搖表,在電力係統以及電信係統比較普及的是鉗式接地搖表.
搖表又稱兆歐表,是用來測量被測設備的絕緣電阻和高值電阻的儀表,它由一個手搖發電機、表頭和三個接線柱(即l:線路端、e:接地端、g:屏蔽端)組成.
1.搖表的選用原則
(1)額定電壓等級的選擇.一般情況下,額定電壓在500v以下的設備,應選用500v或1000v的搖表;額定電壓在500v以上的設備,選用1000v~2500v的搖表.
(2)電阻量程範圍的選擇.搖表的表盤刻度線上有兩個小黑點,小黑點之間的區域為準確測量區域.所以在選表時應使被測設備的絕緣電阻值在準確測量區域內.
2.搖表的使用
(1)校表.測量前應將搖表進行一次開路和短路試驗,檢查搖表是否良好.將兩連接線開路,搖動手柄,指針應指在“∞”處,再把兩連接線短接一下,指針應指在“0”處,符合上述條件者即良好,否則不能使用.
(2)被測設備與線路斷開,對於大電容設備還要進行放電.
(3)選用電壓等級符合的搖表.
(4)測量絕緣電阻時,一般隻用“l”和“e”端,但在測量電纜對地的絕緣電阻或被測設備的漏電流較嚴重時,就要使用“g”端,並將“g”端接屏蔽層或外殼.線路接好後,可按順時針方向轉動搖把,搖動的速度應由慢而快,當轉速達到每分鍾120轉左右時(zc-25型),保持勻速轉動,1分鍾後讀數,並且要邊搖邊讀數,不能停下來讀數.
(5)拆線放電.讀數完畢,一邊慢搖,一邊拆線,然後將被測設備放電.放電方法是將測量時使用的地線從搖表上取下來與被測設備短接一下即可(不是搖表放電).
4.注意事項
(1)禁止在雷電時或高壓設備附近測絕緣電阻,隻能在設備不帶電,也沒有感應電的情況下測量.
(2)搖測過程中,被測設備上不能有人工作.
(3)搖表線不能絞在一起,要分開.
(4)搖表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,嚴禁用手觸及.拆線時,也不要觸及引線的金屬部分.
(5)測量結束時,對於大電容設備要放電.
(6)要定期校驗其準確度.
|
|