接地電阻測量儀(接地搖表)是用於接地電阻測量的專用儀表。常用的接地電阻測量儀主要有ZC-8型和ZC-29型等幾種。 ZC-8型測量儀由手搖發電機、電流 互感器、滑線電阻及檢流計等組成,全部機構都裝在鋁合金鑄造的便攜式外殼內,由於外形與普通搖表( 兆歐表)相似,所以一般又稱為接地搖表。 (一)測量接地電阻前的準備工作及正確接線 接地電阻測量儀儀有三個接線端子和四個接線端子兩種,它的附件包括兩支接地探測針、三條導線(其中5m長的用於接地板,20m長的用於電位探測針,40m長的用於電流探測針)。 測量前做機械調零和短路試驗,將接線端子全部短路,慢搖搖把,調整測量標度盤,使指針返回零位,這時指針盤零線、表盤零線大體重合,則說明儀表是好的。按圖接好測量線。
接地電阻測量儀
(二)搖測方法 1、選擇合適的倍率。 2、以每分鍾120轉的速度均勻地搖動儀表的搖把,旋轉刻度盤,使指針指向表盤零位。 3、讀數,接地電阻值為刻度盤讀數乘以倍率。 (三)使用接地電阻測量儀的注意事項 1、二人操作。 2、被測量電阻與輔助接地極三點所成直線不得與金屬管道或鄰近的架空線路平行。 3、在測量時被測接地極應與設備斷開 4、接地電阻測量儀不允許做開路試驗.
兆歐表用於最常用的絕緣測試,低壓電器通常用500V的兆歐表。(a)測量線路的絕緣電阻(b)測量電動機絕緣電阻(c)測量電纜絕緣電阻。其中,圖C接線方法為L接導體端;E接鎧甲金屬體;G接鎧甲下層的絕緣層。
1.測量前必須將被測設備電源切斷,並對地短路放電。決不能讓設備帶電進行測量,以保證人身和設備的安全。對可能感應出高壓電的設備,必須消除這種可能性後,才能進行測量。
2.被測物表麵要清潔.減少接觸電阻,確保測量結果的正確性。
3.測量前應將兆歐表進行一次開路和短路試驗,檢查兆歐表是否良好。即在兆歐表未接上被測物之前.搖動手柄使發電機達到額定轉速(120r/min),觀察指針是否指在標尺的“∞”位置。將接線柱“線(L)和地(E)”短接,緩慢搖動手柄,觀察指針是否指在標尺的“0”位。如指針不能指到該指的位置,表明兆歐表有故障.應檢修後再用。
4.兆歐表使用時應放在平穩、牢固的地方,且遠離大的外電流導體和外磁場。
5.必須正確接線。兆歐表上一般有三個接線柱,其中L接在被測物和大地絕緣的導體部分,E接被測物的外殼或大地。G接在被測物的屏蔽上或不需要測量的部分。測量絕緣電阻時,一般隻用“L”和“E”端.但在測量電纜對地的絕緣電阻或被測設備的漏電流較嚴重時,就要使用“G”端,並將“G”端接屏蔽層或外殼。線路接好後,可按順時針方向轉動搖把.搖動的速度應由慢而快,當轉速達到每分鍾120轉左右時(ZC-25型),保持勻速轉動,1分鍾後讀數.並且要邊搖邊讀數.不能停下來讀數。
6.搖測時將兆歐表置於水平位置,搖把轉動時其端鈕間不許短路。搖動手柄應由慢漸快,若發現指針指零說明被測絕緣物可能發生了短路,這時就不能繼續搖動手柄.以防表內線圈發熱損壞。
7.讀數完畢.將被測設備放電。放電方法是將測量時使用的地線從兆歐表上取下來與被測設備短接一下即可(不是兆歐表放電)。
|