雷竞技推荐码怎么获得

 找回密碼
 raybet12
查看: 31850|回複: 4
打印 上一主題 下一主題

搖表兆歐表使用方法圖解

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2017-3-14 18:19:47 | 隻看該作者 |隻看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
接地電阻測量儀(接地搖表)是用於接地電阻測量的專用儀表。常用的接地電阻測量儀主要有ZC-8型和ZC-29型等幾種。
  ZC-8型測量儀由手搖發電機、電流互感器、滑線電阻及檢流計等組成,全部機構都裝在鋁合金鑄造的便攜式外殼內,由於外形與普通搖表(兆歐表)相似,所以一般又稱為接地搖表。
(一)測量接地電阻前的準備工作及正確接線
    接地電阻測量儀儀有三個接線端子和四個接線端子兩種,它的附件包括兩支接地探測針、三條導線(其中5m長的用於接地板,20m長的用於電位探測針,40m長的用於電流探測針)。
    測量前做機械調零和短路試驗,將接線端子全部短路,慢搖搖把,調整測量標度盤,使指針返回零位,這時指針盤零線、表盤零線大體重合,則說明儀表是好的。按圖接好測量線。

搖表兆歐表使用方法圖解 接地電阻測量儀


(二)搖測方法
1、選擇合適的倍率。
2、以每分鍾120轉的速度均勻地搖動儀表的搖把,旋轉刻度盤,使指針指向表盤零位。
3、讀數,接地電阻值為刻度盤讀數乘以倍率。
(三)使用接地電阻測量儀的注意事項
1、二人操作。
2、被測量電阻與輔助接地極三點所成直線不得與金屬管道或鄰近的架空線路平行。
3、在測量時被測接地極應與設備斷開
4、接地電阻測量儀不允許做開路試驗. 搖表兆歐表使用方法圖解
兆歐表用於最常用的絕緣測試,低壓電器通常用500V的兆歐表。(a)測量線路的絕緣電阻(b)測量電動機絕緣電阻(c)測量電纜絕緣電阻。其中,圖C接線方法為L接導體端;E接鎧甲金屬體;G接鎧甲下層的絕緣層。
1.測量前必須將被測設備電源切斷,並對地短路放電。決不能讓設備帶電進行測量,以保證人身和設備的安全。對可能感應出高壓電的設備,必須消除這種可能性後,才能進行測量。
2.被測物表麵要清潔.減少接觸電阻,確保測量結果的正確性。
3.測量前應將兆歐表進行一次開路和短路試驗,檢查兆歐表是否良好。即在兆歐表未接上被測物之前.搖動手柄使發電機達到額定轉速(120r/min),觀察指針是否指在標尺的“∞”位置。將接線柱“線(L)和地(E)”短接,緩慢搖動手柄,觀察指針是否指在標尺的“0”位。如指針不能指到該指的位置,表明兆歐表有故障.應檢修後再用。
4.兆歐表使用時應放在平穩、牢固的地方,且遠離大的外電流導體和外磁場。
5.必須正確接線。兆歐表上一般有三個接線柱,其中L接在被測物和大地絕緣的導體部分,E接被測物的外殼或大地。G接在被測物的屏蔽上或不需要測量的部分。測量絕緣電阻時,一般隻用“L”和“E”端.但在測量電纜對地的絕緣電阻或被測設備的漏電流較嚴重時,就要使用“G”端,並將“G”端接屏蔽層或外殼。線路接好後,可按順時針方向轉動搖把.搖動的速度應由慢而快,當轉速達到每分鍾120轉左右時(ZC-25型),保持勻速轉動,1分鍾後讀數.並且要邊搖邊讀數.不能停下來讀數。
6.搖測時將兆歐表置於水平位置,搖把轉動時其端鈕間不許短路。搖動手柄應由慢漸快,若發現指針指零說明被測絕緣物可能發生了短路,這時就不能繼續搖動手柄.以防表內線圈發熱損壞。
7.讀數完畢.將被測設備放電。放電方法是將測量時使用的地線從兆歐表上取下來與被測設備短接一下即可(不是兆歐表放電)。

回複

使用道具 舉報

沙發
 樓主| 發表於 2017-3-14 18:20:51 | 隻看該作者
兆歐表有三個測量端鈕,一個線路端鈕(L),另一個是接地端鈕(E),還有一個為屏蔽端鈕(G)。一般測量照片或電力線路對地的絕緣電阻時,隻用L和E端,接線如下左圖所示。“L”端接到被測設備的“火”或“相端”,“E”端接到被測設備的“地”端。在測量電纜對地絕緣電阻時或被測設備的漏電流嚴重時,使用“G”端鈕。如下右圖所示為測量電纜絕緣電阻接線圖。
搖表兆歐表使用方法圖解
線路接好後,可按順時針方向轉動兆歐表的發電機搖把,使發電機轉子發出的電壓供測量使用。搖把的轉速應由慢而快,當轉速達到一定值時,要保持轉速均勻穩定。(一般普通兆歐表轉速為120轉左右),當兆歐表的發電機轉速穩定後,表盤上的指針也穩定下來,這時表針指示的數值就是所測得的絕緣電阻值。
注意事項
  • 測量前應先將兆歐表進行一次開路和短路試驗,檢查兆歐表是否良好。若將兩連接線開路,輕輕搖動手柄,指針應指在“∞”處,這時如再把兩連接線短接一下,指針應在“0”處,說明兆歐表是良好的,否兆歐表有誤差。
  • 被測設備應斷開電源,對於電容設備還應充分放電,以保證人身安全和測量準確。
  • 遙測過程中,被測設備上不能有人工作。
  • 測量電容較大的電機、變壓器、電纜、電容器時,應有一定的充電時間,且容量越大,充電時間越長,一般以兆歐表轉動一分鍾後的讀數作為標準。測量完成要立即進行放電,以保安全。放電的方法是將測量時使用的地線,由兆歐表上取下來,在被測量物上短接一下即可。
  • 禁止在雷電時或附近有高壓導體的設備上測量絕緣。隻有在設備不帶電又不可能受其它電源感應而帶電的情況下才可測量。
  • 兆歐表未停止轉動之前,切勿用手觸及設備的測量部分或兆歐表接線柱。拆線時,也不可直接觸及引線的裸露部分。
  • 兆歐表應定期校驗:校驗方法是直接測量有確定值的標準電阻,測量它是否測量誤差,是否在允許範圍以後。

回複 支持 反對

使用道具 舉報

地板
發表於 2017-3-15 08:54:54 | 隻看該作者
了解一下

回複 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表於 2017-3-26 20:55:33 | 隻看該作者
學習了 謝謝分享

回複 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

雷竞技推荐码怎么获得 ( )

GMT+8, 2024-7-19 22:28

Powered by © 2011-2022 www.hazyshadow.com 版權所有 免責聲明 不良信息舉報

技術驅動未來! 雷竞技推荐码怎么获得—專業電工基礎知識雷竞技 pc版學習網站。

欄目導航: 工控家園 | 三菱plc | 西門子plc | 歐姆龍plc | plc視頻教程

快速回複 返回頂部 返回列表