一般安全距離都是指帶電或電線,根據有關規定,建築物與電力線路的安全距離如下; 1、垂直距離;電力線電壓等級1kV以下;2.5米;電力線電壓等級1-10kV;3米;電力線電壓等級35kV:4米;電力線電壓等級60-110kV:5米;電力線電壓等級154-220kV:6米;電力線電壓等級330kV:7米;2、水平距離:電力線電壓等級1kV以下:1米; 電力線電壓等級1-10kV:1.5米; 電力線電壓等級35kV:3米;電力線電壓等級60-110kV:4米; 電力線電壓等級154-220kV;5米;電力線電壓等級300kV;6米;電力線電壓等級500kV:8米。上述規定是最小距離規定,確保不發生放電事故的距離。另外,還應該考慮電磁輻射的安全距離,但是有關電磁輻射的安全距離,目前沒有相應的規定。
國家《電磁輻射管理辦法》規定100千伏以上為電磁強輻射工程,第二十條規定:在集中使用大型電磁輻射設備或高頻設備的周圍,按環境保護和城市規劃要求,在規劃限製區內不得修建居民住房、幼兒園等敏感建築。據了解,目前國家規定100KV以上的供電設施,其建設必須通過環保部門的行政許可。其中環保考察指標主要包括電場、磁場、無線電幹擾及噪聲四大塊內容。
  在居民區設立的供電設施,要通過環保行政許可,必須達到這些標準:工頻電場強度不超過4千伏/米;磁感應強度不超過0.1毫特斯拉;無線電幹擾方麵,其中110KV的工程不超過53分貝,500KV的工程不超過55分貝;噪聲影響則要求晝間不超過55分貝,夜間不超過45分貝。隻要這幾個指標達標,在環保上,對於相關設備與建築之間的距離沒有嚴格的要求。
  不過,據環保部門介紹,我國目前對設備與建築物之間的距離有一定要求。比如一般10KV-35KV變電站,要求正麵距居民住宅12米以上,側麵8米以上;35KV以上變電站的建設,要求正麵距居民住宅15米以上,側麵12米以上;箱式變電站距居民住宅5米以上。