更換電容器的步驟:
首先應該斷開電容器櫃的隔離開關,使電容器櫃脫離進行電源,電容器櫃一般由負荷開關進行控製,停電後,用驗電器檢查是否已經斷電。
絕對不允許拉開負荷開關後,直接進行電容櫃的檢修,將對檢修者十分危險。
用驗電器驗電前,應該先在有電的設備上試驗驗電器正常。
拉開電容器的熔斷器,電容器內部有放電電阻,5分鍾後自放電結束。
電容器自放電結束後,應再次放電,用導線對地放電。用萬用表檢查放電電壓小於50V。
拆除電容器的電源線,拆除接地線或接地排,拆除電容器,。
安裝新的電容器,先安裝接地線,再安裝電源線。
合上熔斷器,合負荷開關,逐步投入電容器,使功率因數達到設定值。
更換完畢。
|
|