(1) 新建簡單plc示例程序,建立外部輸入點X0,X1,輔助繼電器M0,外部輸出點Y0,數據寄存器D0,D1。

注意:外部輸入I的狀態取決於外部的物理開關狀態,Project工程裏做指示燈顯示,不被直接用做開關量。可借助輔助繼電器控製輸出,如程序示例。
(2) PLC通訊參數設置:MITSUBISHI FX係列 PLC通訊波特率支持自適應功能,在GX Developer裏無需進行通訊參數設置,其固定默認參數有數據位:7位,校驗位:偶校驗,停止位:1位。
(3) EB8000軟件,PLC設備屬性通訊參數設置:接口類型選擇RS-485 4W,通訊波特率可設9.6 kbps 或19.2kbps;其他默認參數不可修改,否則無法通信。
(4) 通訊線製作:EB8000軟件,說明——幫助主題——PLC連接手冊,可查詢通訊線接法。

注意:
1、 MT係列、TK6102i等接口類型為RS-485 4W,通訊端口為COM1,通訊線:屏(公頭)1、2、
3、4、5——PLC(公頭)4、7、1、2、3。
2、特殊情況:TK6070iH的通訊端口必須改為COM2後,再把接口類型改為RS-485 4W,通訊線:屏(母頭)1、2、3、4、5——PLC(公頭)4、7、1、2、3。   
說明:
A、MITSUBISHI FX2N驅動支持與Mitsubishi FX1N/MitsubishiFX2N等兩款FX係列型號連接通訊。
B、MITSUBISHI FX0N/FX2驅動支持與Mitsubishi FX0S/FX0N/FX1S/FX2通訊,具體接線方法和參數設置,與上述示例類似,亦可參考“說明——幫助主題——PLC連接手冊”。
C、MITSUBISHI FX3U/FX3G驅動支持與Mitsubishi FX3U/FX3UC/FX3G通訊,具體接線方法和參數設置,與上述示例類似,亦可參考“說明——幫助主題——PLC連接手冊”。
D、MITSUBISHI FXBD驅動支持FX係列的BD模塊通訊,此驅動多用在“一屏多機”係統設計。MITSUBISHI FXBD的通訊演示見後續“C12.與MITSUBISHI FXBD通訊示例”。

回複

使用道具 舉報

沙發
發表於 2016-6-30 21:21:11 | 隻看該作者
這個如果結合實際案例分析一下為好

回複 支持 反對

使用道具 舉報

板凳
發表於 2017-11-18 22:18:24 來自手機 | 隻看該作者
很好!讚!學習了!多推出這種知識點!

回複 支持 反對

使用道具 舉報

地板
發表於 2019-5-12 19:32:26 | 隻看該作者
henhaoo 感謝分享