樓主
發表於 2016-6-19 08:56:08 | 隻看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
高壓電纜分支箱與建築物水平距離要求在國家電網公司電力安全工作規程(電力線路部分以及變電站和發電廠電氣部分)裏麵有所提及。按國家相關規定,城市110KV高壓走廊,其安全隔離帶寬度應為24米,當然各地還可能按不同情況有一些規定,如果不滿足要求可以要求動遷或在確保安全的前提下進行賠償。

關於高壓線距民居建築的安全距離,中國沒有明確的距離規定,但是有一個相關的可以換算的標準:民居建築所處位置的磁感應強度<100微特斯拉,就滿足建設標準。經過測算:
1kV以下高壓線的安全距離為4米;
1-10kV高壓線的安全距離為6米;
35-110kV高壓線的安全距離為8米;
154-220kV高壓線的安全距離為10米;
350-500kV高沿線的安全距離為15米。
以上是從電磁輻射角度考慮的。電磁輻射對人體的傷害是嚴重的,況且是在電纜離房屋垂直距離不足5米的情況下,能夠感受到電磁噪音。
若從電力安全角度考慮,並考慮大風引起高壓線產生風偏,根據《電力設施保護條例實施細則》第五條規定:“架空電力線路保護區,是為了保證已建架空電力線路的安全運行和保障人民生活的正常供電而必須設置的安全區域。在廠礦、城鎮、集鎮、村莊等人口密集地區,架空電力線路保護區為導線邊線在最大計算風偏後的水平距離和風偏後距建築物的水平安全距離之和所形成的兩平行線內的區域。各級電壓導線邊線在計算導線最大風偏情況下,距建築物的水平安全距離如下:
1kV以下:1.0米;
1kV-10kV:1.5米,
35kV:3.0米,
66kV-110kV:4.0米,
154kV-220kV:5.0米,
330kV:6.0米,
500kV:8.5米。